    Hi,

    Ich will mir die abs. Luftfeuchte aus der Temperatur und Rel. Luftfeuchte berechnen Die Items haus.temp hat 21 Grad und Haus.Luftfeuchte hat 55 Prozent. Wenn ich jetzt in dem codeblock vom abs.Luftfeuchte Item mir die abs. Luftfeuchte berechnen kommt immer 0.0 raus.

    Was ist den der Rückgabewert der Funktion? cd.tools.rel2abs? g/mm³? Im Wiregate sensoren habe ich einen Sensor der berechent für 21.41Grad und 54.5% 10.2 g/m³ raus.

    Viele Grüsse
    Jürgen

    absluftfeucht.JPG

    absberechnung.JPG

    #2
    Hallo Jürgen,

    in der Funktion wird das übergeben von Items nicht abgefragt, das muss ich noch implementieren. In der Zwischenzeit schreibe rel2abs(haus.temp(), haus.Luftfeucht()).
    Und ja, die Einheit ist g/m³.

    Bis bald

    Marcus

    Kommentar


      #3
      hi Marcus,

      so tuts.

      cd.tools.rel2abs(haus.temp() , haus.Luftfeuchte() )

      VG
      Jürgen