    #16
    Dann mache ich das so. Messung ist dann zwar etwas träger aber die Werte sollten genauer sein.

    Kommentar


      #17
      Träge ist die gamste FBH eh, die Tempänderung am Rohr im HKV wird da deutlich fixer sein.

      Wenn Du denn wirklich eine so gute Regelung der Bodentemperatur machen möchtest, solltest in den entsprechenden Räumen auf jeden Fall Estrichsensoren vorsehen.
      Das spartes wildes rechnen, wenn Durchlauf = xL und Tempspreizung VL/RL = yK und das ganze seit zh dann wird wohl Temp Fussboden aK haben na dann mal eben schnell Heizkreis zu. Das wäre mir wohl zu aufwändig x y z zu ermitteln. Aber für einen optimierten HA kann man diese Sensoren im HKV ganz gut gebrauchen.
      Auch langfristige Systemüberwachung ist ne gute Verwendung dafür.
      ----------------------------------------------------------------------------------
      "Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten."
      Albert Einstein

      Kommentar


        #18
        Den Temperaturaustausch zwischen den Rohren kannst du vernachlässigen, wenn du direkt an den Rohren mißt....