    Hallo Spezies,

    nach langer Zeit möchte ich meine Anlage erweitern.
    ETS wieder installiert, Datenbanken importiert, das Projekt gesucht und geöffnet und die Kommunikation per seriellem Kabel hergestellt.

    Wenn ich einen neuen Busankoppler anschließe und ihm die Adresse verpassen will, kommt jedoch die Meldung:
    "die zu programmierende physikalische Adresse wird bereits von einem anderen Gerät benutzt"
    was allerdings nicht der Fall ist, ich habe auch weitere Adressen und einen anderen BAK probiert, immer das Gleiche.

    Hat jemand einen Tip?

    Gruß

    HHK
    Meine Installation:
    HS 3 an FT 1.2; 2xSmartsensor; 7xTS2+ 5f; 8xTS2 3f;
    1xTS2 6f; 80 Schaltaktorkanäle; FRITZ!Box 7390; Samsung Galaxy S4; DSL 16.000

    #2
    ...kennt wirklich keiner den Fehler? Ich komme nicht weiter.

    Gruß

    HHK
    Meine Installation:
    HS 3 an FT 1.2; 2xSmartsensor; 7xTS2+ 5f; 8xTS2 3f;
    1xTS2 6f; 80 Schaltaktorkanäle; FRITZ!Box 7390; Samsung Galaxy S4; DSL 16.000

    Kommentar


      #3
      Ist das die Originalfehlermeldung?
      Nicht vielleicht diese: Die zu programmierende Physikalische Adresse wird bereits von der lokalen Schnittstelle benutzt?

      Korrekte Schnittstelle in der ETS ausgewählt?
      Gruss aus Radevormwald
      Michel

      Kommentar


        #4
        Hallo Michel,

        nein, es ist genau die Meldung, die ich angegeben habe.
        Die Kommunikation PC<->Bus sollte iO sein, denn wenn ich mit dem Busmonitor lausche, werden alle Ereignisse korrekt auf dem PC angegeben.

        Gruß

        HHK
        Meine Installation:
        HS 3 an FT 1.2; 2xSmartsensor; 7xTS2+ 5f; 8xTS2 3f;
        1xTS2 6f; 80 Schaltaktorkanäle; FRITZ!Box 7390; Samsung Galaxy S4; DSL 16.000

        Kommentar


          #5
          ...hier das Original

          Gruß

          HHK
          Angehängte Dateien
          Meine Installation:
          HS 3 an FT 1.2; 2xSmartsensor; 7xTS2+ 5f; 8xTS2 3f;
          1xTS2 6f; 80 Schaltaktorkanäle; FRITZ!Box 7390; Samsung Galaxy S4; DSL 16.000

          Kommentar


            #6
            Hast Du schon einmal die Funktion "Alle Adressen in einer Linie auflisten" genutzt? Ist dort die physikalische Adresse aufgelistet?

            Kommentar


              #7
              ...alles sauber, die zu verwendende Adresse hat ja ETS selbst ermittelt.
              Außer dem neuen BAK hat die Adresse keiner

              HHK
              Meine Installation:
              HS 3 an FT 1.2; 2xSmartsensor; 7xTS2+ 5f; 8xTS2 3f;
              1xTS2 6f; 80 Schaltaktorkanäle; FRITZ!Box 7390; Samsung Galaxy S4; DSL 16.000

              Kommentar


                #8
                Zitat von HHK Beitrag anzeigen
                denn wenn ich mit dem Busmonitor lausche, werden alle Ereignisse korrekt auf dem PC angegeben.
                Das sagt aber nichts..

                Komisch..
                Welche Schnittstelle hast Du denn genau dran ? Eine oder mehrere Linien?
                Falls ja: aus welcher Linie wird programmiert ? Das füttert evtl. die Glaskugel..

                Hast Du die Möglichkeit mit einer zweiten Schnittstelle und ETS (oder eibd) einen Busmonitor beim programmieren laufen zu lassen ? Der würde das schnell beantworten, was wirklich passiert&schiefläuft..
                Schlimmstensfalls mal mit Portmon den RS232-Verkehr beim programmieren aufzeichnen, der EMI-Parser im Kopf könnte da mit ganz viel Liebe was erkenen
                Ansonsten morgen(heute) mal der Konnex anklopfen..

                Makki
                EIB/KNX & WireGate & HS3, Russound,mpd,vdr,DM8000, DALI, DMX
                -> Bitte KEINE PNs!

                Kommentar


                  #9
                  Mal pragmatisch gedacht.
                  Was passiert denn, wen dem neuen Gerät einfach eine andere Adresse gegeben wird? Kommt die Fehlermeldung bei jeder Adresse?
                  Gruß Christian

                  Kommentar


                    #10
                    ...ja hatte ich angegeben, auch bei anderen Adressen kommt die Meldung.

                    Gruß

                    HHK
                    Meine Installation:
                    HS 3 an FT 1.2; 2xSmartsensor; 7xTS2+ 5f; 8xTS2 3f;
                    1xTS2 6f; 80 Schaltaktorkanäle; FRITZ!Box 7390; Samsung Galaxy S4; DSL 16.000

                    Kommentar


                      #11
                      Hallo HHK,

                      Lass' bitte mal parallel den ETS-Gruppenmonitor mitlaufen und poste dann hier die Telegramme.

                      Gruß, Klaus

                      Kommentar


                        #12
                        ...so habe ich gemacht:
                        # Zeit Service Flags Prio Quelladr Quelle Zieladr Ziel Rout DPT Typ Daten
                        1 14:25:01.616 zum Bus S 0.0.0 Keine gültige Quelladresse. 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrRead
                        2 14:25:01.854 zum Bus S 0.0.0 Keine gültige Quelladresse. 1.1.23 6 - T_Connect
                        3 14:25:01.914 zum Bus S 0.0.0 Keine gültige Quelladresse. 1.1.23 6 - MaskVersionRead (S=0)
                        4 14:25:01.934 vom Bus S 1.1.23 0.0.0 Nicht gefunden 6 - ACK (S=0)
                        5 14:25:01.988 vom Bus S 1.1.23 0.0.0 Nicht gefunden 6 - MaskVersionResponse (S=0) Maskenversion: 0012
                        6 14:25:02.043 zum Bus S 0.0.0 Keine gültige Quelladresse. 1.1.23 6 - T_Disconnect
                        7 14:25:04.725 zum Bus S 0.0.0 Keine gültige Quelladresse. 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrRead
                        8 14:25:07.785 zum Bus S 0.0.0 Keine gültige Quelladresse. 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrRead
                        9 14:25:10.847 zum Bus S 0.0.0 Keine gültige Quelladresse. 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrRead
                        10 14:25:13.931 zum Bus S 0.0.0 Keine gültige Quelladresse. 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrRead
                        11 14:25:17.082 zum Bus S 0.0.0 Keine gültige Quelladresse. 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrRead
                        12 14:25:20.142 zum Bus S 0.0.0 Keine gültige Quelladresse. 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrRead
                        13 14:25:23.235 zum Bus S 0.0.0 Keine gültige Quelladresse. 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrRead
                        14 14:25:26.288 zum Bus S 0.0.0 Keine gültige Quelladresse. 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrRead
                        15 14:25:26.307 vom Bus S 15.15.255 Nicht gefunden 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrResponse
                        16 14:25:29.393 zum Bus S 0.0.0 Keine gültige Quelladresse. 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrRead
                        17 14:25:29.412 vom Bus S 15.15.255 Nicht gefunden 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrResponse
                        18 14:25:40.533 vom Bus L 1.1.17 Paul 0/4/7 TEMP Paul 6 2 byte Write 0C 82 | 23,08
                        19 14:25:51.644 zum Bus S 0.0.0 Keine gültige Quelladresse. 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrRead
                        20 14:25:51.661 vom Bus S 15.15.255 Nicht gefunden 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrResponse
                        21 14:25:54.738 zum Bus S 0.0.0 Keine gültige Quelladresse. 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrRead
                        22 14:25:54.790 vom Bus S 15.15.255 Nicht gefunden 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrResponse
                        23 14:25:57.829 zum Bus S 0.0.0 Keine gültige Quelladresse. 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrRead
                        24 14:25:57.846 vom Bus S 15.15.255 Nicht gefunden 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrResponse
                        25 14:26:00.951 zum Bus S 0.0.0 Keine gültige Quelladresse. 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrRead
                        26 14:26:00.968 vom Bus S 15.15.255 Nicht gefunden 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrResponse
                        27 14:26:04.088 zum Bus S 0.0.0 Keine gültige Quelladresse. 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrRead
                        28 14:26:04.105 vom Bus S 15.15.255 Nicht gefunden 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrResponse
                        29 14:26:07.168 zum Bus S 0.0.0 Keine gültige Quelladresse. 15.15.255 Nicht gefunden 6 - T_Connect
                        30 14:26:07.266 zum Bus S 0.0.0 Keine gültige Quelladresse. 15.15.255 Nicht gefunden 6 - MaskVersionRead (S=0)
                        31 14:26:07.283 vom Bus S 15.15.255 Nicht gefunden 0.0.0 Nicht gefunden 6 - ACK (S=0)
                        32 14:26:07.306 vom Bus S 15.15.255 Nicht gefunden 0.0.0 Nicht gefunden 6 - MaskVersionResponse (S=0) Maskenversion: 0012
                        33 14:26:07.394 zum Bus S 0.0.0 Keine gültige Quelladresse. 15.15.255 Nicht gefunden 6 - ACK (S=0)
                        34 14:26:07.518 zum Bus S 0.0.0 Keine gültige Quelladresse. 15.15.255 Nicht gefunden 6 - MemoryRead (S=1) Anz. Bytes: 1 Adresse: 00 60
                        35 14:26:07.535 vom Bus S 15.15.255 Nicht gefunden 0.0.0 Nicht gefunden 6 - ACK (S=1)
                        36 14:26:07.559 vom Bus S 15.15.255 Nicht gefunden 0.0.0 Nicht gefunden 6 - MemoryResponse (S=1) Anz. Bytes: 1 Adresse: 00 60 Daten:$0F
                        37 14:26:07.644 zum Bus S 0.0.0 Keine gültige Quelladresse. 15.15.255 Nicht gefunden 6 - ACK (S=1)
                        38 14:26:07.716 zum Bus S 0.0.0 Keine gültige Quelladresse. 15.15.255 Nicht gefunden 6 - MemoryWrite (S=2) Anz. Bytes: 1 Adresse: 00 60 Daten:$8E
                        39 14:26:07.763 vom Bus S 15.15.255 Nicht gefunden 0.0.0 Nicht gefunden 6 - ACK (S=2)
                        40 14:26:07.830 zum Bus S 0.0.0 Keine gültige Quelladresse. 15.15.255 Nicht gefunden 6 - MemoryRead (S=3) Anz. Bytes: 1 Adresse: 00 60
                        41 14:26:07.847 vom Bus S 15.15.255 Nicht gefunden 0.0.0 Nicht gefunden 6 - ACK (S=3)
                        42 14:26:07.904 vom Bus S 15.15.255 Nicht gefunden 0.0.0 Nicht gefunden 6 - MemoryResponse (S=2) Anz. Bytes: 1 Adresse: 00 60 Daten:$8E
                        43 14:26:07.955 zum Bus S 0.0.0 Keine gültige Quelladresse. 15.15.255 Nicht gefunden 6 - ACK (S=2)
                        44 14:26:08.045 zum Bus S 0.0.0 Keine gültige Quelladresse. 15.15.255 Nicht gefunden 6 - T_Disconnect
                        45 14:26:08.180 zum Bus S 0.0.0 Keine gültige Quelladresse. 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrRead

                        Gruß

                        HHK
                        Meine Installation:
                        HS 3 an FT 1.2; 2xSmartsensor; 7xTS2+ 5f; 8xTS2 3f;
                        1xTS2 6f; 80 Schaltaktorkanäle; FRITZ!Box 7390; Samsung Galaxy S4; DSL 16.000

                        Kommentar


                          #13
                          Die PA deiner Schnittstelle scheint auf 0.0.0 eingestellt zu sein, stelle die mal auf einen korrekten Wert (1.1.254 oder so) und versuche es nochmals.

                          Kommentar


                            #14
                            ...leider nicht, habe den Wert auf 1.1.254 eingestellt und auch den FIFO abgeschaltet, wie es im Schnittstellentest empfohlen wurde: keine Besserung.

                            Gruß

                            HHK
                            Meine Installation:
                            HS 3 an FT 1.2; 2xSmartsensor; 7xTS2+ 5f; 8xTS2 3f;
                            1xTS2 6f; 80 Schaltaktorkanäle; FRITZ!Box 7390; Samsung Galaxy S4; DSL 16.000

                            Kommentar


                              #15
                              ...noch keine Besserung, ich habe jetzt auch mal nur den BAK 57000 als Gerät zugefügt.
                              Hier das aktuelle Protokoll:

                              # Zeit Service Flags Prio Quelladr Quelle Zieladr Ziel Rout DPT Typ Daten
                              1 07:50:23.205 vom Bus L 1.1.17 Paul 0/4/7 TEMP Paul 6 2 byte Write 0C 56 | 22,2
                              2 07:50:28.015 vom Bus L 1.1.5 Wohnen 0/4/3 TEMP Wohnen 6 2 byte Write 07 9E | 19,5
                              3 07:50:28.834 zum Bus S 1.1.254 Nicht gefunden 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrRead
                              4 07:50:29.004 zum Bus S 1.1.254 Nicht gefunden 1.1.19 6 - T_Connect
                              5 07:50:29.098 zum Bus S 1.1.254 Nicht gefunden 1.1.19 6 - MaskVersionRead (S=0)
                              6 07:50:29.120 vom Bus S 1.1.19 1.1.254 Nicht gefunden 6 - ACK (S=0)
                              7 07:50:29.146 vom Bus S 1.1.19 1.1.254 Nicht gefunden 6 - MaskVersionResponse (S=0) Maskenversion: 0012
                              8 07:50:29.230 zum Bus S 1.1.254 Nicht gefunden 1.1.19 6 - T_Disconnect
                              9 07:50:31.900 zum Bus S 1.1.254 Nicht gefunden 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrRead
                              10 07:50:34.991 zum Bus S 1.1.254 Nicht gefunden 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrRead
                              11 07:50:38.059 zum Bus S 1.1.254 Nicht gefunden 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrRead
                              12 07:50:41.146 zum Bus S 1.1.254 Nicht gefunden 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrRead
                              13 07:50:44.209 zum Bus S 1.1.254 Nicht gefunden 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrRead
                              14 07:50:47.301 zum Bus S 1.1.254 Nicht gefunden 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrRead
                              15 07:50:50.366 zum Bus S 1.1.254 Nicht gefunden 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrRead
                              16 07:50:53.459 zum Bus S 1.1.254 Nicht gefunden 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrRead
                              17 07:50:53.478 vom Bus S 15.15.255 Nicht gefunden 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrResponse
                              18 07:50:56.584 zum Bus S 1.1.254 Nicht gefunden 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrRead
                              19 07:50:56.601 vom Bus S 15.15.255 Nicht gefunden 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrResponse
                              20 07:51:15.086 zum Bus S 1.1.254 Nicht gefunden 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrRead
                              21 07:51:15.105 vom Bus S 15.15.255 Nicht gefunden 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrResponse
                              22 07:51:18.201 zum Bus S 1.1.254 Nicht gefunden 15.15.255 Nicht gefunden 6 - T_Connect
                              23 07:51:18.263 zum Bus S 1.1.254 Nicht gefunden 15.15.255 Nicht gefunden 6 - MaskVersionRead (S=0)
                              24 07:51:18.279 vom Bus S 15.15.255 Nicht gefunden 1.1.254 Nicht gefunden 6 - ACK (S=0)
                              25 07:51:18.333 vom Bus S 15.15.255 Nicht gefunden 1.1.254 Nicht gefunden 6 - MaskVersionResponse (S=0) Maskenversion: 0012
                              26 07:51:18.384 zum Bus S 1.1.254 Nicht gefunden 15.15.255 Nicht gefunden 6 - ACK (S=0)
                              27 07:51:18.502 zum Bus S 1.1.254 Nicht gefunden 15.15.255 Nicht gefunden 6 - MemoryRead (S=1) Anz. Bytes: 1 Adresse: 00 60
                              28 07:51:18.519 vom Bus S 15.15.255 Nicht gefunden 1.1.254 Nicht gefunden 6 - ACK (S=1)
                              29 07:51:18.542 vom Bus S 15.15.255 Nicht gefunden 1.1.254 Nicht gefunden 6 - MemoryResponse (S=1) Anz. Bytes: 1 Adresse: 00 60 Daten:$0F
                              30 07:51:18.622 zum Bus S 1.1.254 Nicht gefunden 15.15.255 Nicht gefunden 6 - ACK (S=1)
                              31 07:51:18.744 zum Bus S 1.1.254 Nicht gefunden 15.15.255 Nicht gefunden 6 - MemoryWrite (S=2) Anz. Bytes: 1 Adresse: 00 60 Daten:$8E
                              32 07:51:18.760 vom Bus S 15.15.255 Nicht gefunden 1.1.254 Nicht gefunden 6 - ACK (S=2)
                              33 07:51:18.862 zum Bus S 1.1.254 Nicht gefunden 15.15.255 Nicht gefunden 6 - MemoryRead (S=3) Anz. Bytes: 1 Adresse: 00 60
                              34 07:51:18.883 vom Bus S 15.15.255 Nicht gefunden 1.1.254 Nicht gefunden 6 - MemoryResponse (S=2) Anz. Bytes: 1 Adresse: 00 60 Daten:$8E
                              35 07:51:18.899 vom Bus S 15.15.255 Nicht gefunden 1.1.254 Nicht gefunden 6 - ACK (S=3)
                              36 07:51:18.987 zum Bus S 1.1.254 Nicht gefunden 15.15.255 Nicht gefunden 6 - ACK (S=2)
                              37 07:51:19.041 zum Bus S 1.1.254 Nicht gefunden 15.15.255 Nicht gefunden 6 - T_Disconnect
                              38 07:51:19.148 zum Bus S 1.1.254 Nicht gefunden 0/0/0 Nicht gefunden 6 - PhysAddrRead
                              39 07:51:26.143 vom Bus L 1.1.5 Wohnen 0/4/3 TEMP Wohnen 6 2 byte Write 07 80 | 19,2

                              was bedeuten die ganzen "Nicht gefunden"s?

                              Gruß

                              HHK
                              Meine Installation:
                              HS 3 an FT 1.2; 2xSmartsensor; 7xTS2+ 5f; 8xTS2 3f;
                              1xTS2 6f; 80 Schaltaktorkanäle; FRITZ!Box 7390; Samsung Galaxy S4; DSL 16.000

                              Kommentar

                              Lädt...
                              X