    Quad ZN1IO-4IAD von Zennio, kann Werte nicht auslesen

    Hallo
    Ich brauche eure Hilfe.
    Habe einige Quad ZN1IO-4IAD von Zennio verbaut. Im Estrich und Raumtemperatur.
    Der Quad nimmt Temperaturen auf und soll die Fußbodenheizung regeln.
    Ich kann die Temperaturen mit der ETS auslesen.
    Kann aber keine Werte aus den Thermostat Objekten auslesen.

    Nutzt jemand die Thermostatfunktion (Reglerfunktion) des Quad?


    Gruß
    Celsius

    #2
    Ich habe dieses Modell, und verwende es ohne Probleme, Application QUAD 5.1.. Was genau wollst du machen?
    Angehängte Dateien

    Kommentar


      #3
      Ich will den Regler zum Raumtemperatur regeln verwenden.
      Bevor ich das mache, möchte ich die Parameter so weit wie möglich auslesen. Wenn das nicht geht, dann brauche ich nicht anfangen.
      Morgen habe ich einen Hotline Kontakt.
      Die Parameter hat Zennio Büro Deutschland schon überprüft (telefonisch).
      Hat du den Regler im Betrieb?
      Gruß
      Celsius

      Kommentar


        #4
        Ja, zwei verschiedene Kreisen, 1 * Kühlen, 1 * Heizung.

        Kommentar


          #5
          Habe die Lösung von Zennio Deutschland bekommen.
          Nach "Save Mode" Start und neu Laden ging es wieder.

          Kommentar