    Hallo.

    Ich habe in meinem Haus KNX, 1-Wire und DALI.

    Da wir im Wohnzimmer eine Stehleuchte brauchen wäre eine DALI Stehleuchte eine nette Option. Jedoch im Wohnzimmer habe ich leider nur KNX und 1-Wire Kabeln verlegt. An DALI Leitung habe ich nicht gedacht, da die Spots sowieso zentral (von HV aus) per DALI versorgt werden.

    Nun würde ich gerne vor ab fragen ob es in Ordnung ist, wenn man die DALI Bussignale über die weisse/gelbe KNX Adern führen. Oder würde diese Bus Signale die KNX Buskommunikation stören? Derzeit sind die weisse / gelbe Adern in den KNX Kabeln nicht belegt und nicht für etwaige Stromversorgung vorgesehen.
    Da die DALI Bus Signale max. 22,5VDC sind, sind sie für mich SELV und somit kann es über KNX Kabel (weiss/gelb) geführt werden. Die richtige Stromversorgung von 230V läuft natürlich separat. KNX Adern haben einen Querschnitt von 0,8mm2 was eine Länge von 100-150m erlaubt (mehr als ausreichend für mich!)

    Referenz (Seite 17-19, PDF Seite 19-21): https://web.archive.org/web/20130627.../manual_gb.pdf

    Liege ich richtig / falsch damit? Welche Bedenken habt ihr?



    Danke schon mal,
    Christoph


    #2
    Zitat von pitschr Beitrag anzeigen
    Da die DALI Bus Signale max. 22,5VDC sind, sind sie für mich SELV
    Christoph, von der Auslegung der DALI-Geräte her ist es trotz Kleinspannung nicht SELV. Bei SELV gibt es zusätzliche Maßnahmen zur sicheren Trennung von 230V.

    Kommentar


      #3
      Ich mache es auch so. Keinerlei Probleme bei KNX/DALI. Ich nutze aber dann grundsätzlich nicht mehr die weiß/gelbe Ader für eine Hilfsspannung im gesamten Gewerk. Außerdem mache ich es am Kabel kenntlich!

      Kommentar


        #4
        Auf dem DALI Bus kann aber im Fehlerfall 230V anliegen. Also dürft Ihr euch nochmals überlegen ob Ihr das wirklich so machen wollt!
        Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)

        Kommentar


          #5
          DALI ist def. kein SELV! Steht auch in dem PDF auf S. 21


          The isolation of the digital interface corresponds to the requirements of the base isolation. Tests are executed under the

          IEC 60 928 standard. Thus,SELV(Safety Extra Low Voltage) is not granted. The digital interface connecting leads can be

          wired jointly with the mains supply leads (e.g. 230 V), always provided that the isolation strength (2 x base isolation) will be

          observed.

          Gruß Ralf

          Kommentar


            #6
            Damit ist - zum wiederholten Male, alles zu dem Thema gesagt. DALI auf der KNX-Leitung ist gefährlicher Pfusch.
            Gruß Matthias