Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

ABB SA/S2.10.2.1 lässt sich nicht programmieren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    ABB SA/S2.10.2.1 lässt sich nicht programmieren

    hallo ich habe einen SA/S2.10.2.1

    Beim programmieren bekomme ich folgende Fehlermeldungen.( siehe Bild.)
    Sicherheit Hersteller Name Bestellnummer Medium Applikationsprogramm Version
    ABB SA/S2.10.1 Schaltaktor,2fach,10A,REG 2CDG 110 039 R0011 TP Schalten 2f 10A/2 2.0
    beim letzten Flash habe ich auch drauf geachtet was auf dem Gerät drauf steht und zwar die 110 039 R0011.

    die falsche Applikation kann es dieses Mal nicht sein.

    Vorausgegangene Flash können durchaus mit falsche Applikation gewesen sein. da ich einen Hinweis bekommen habe Applikationen unterscheiden sich.
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 2 photos.
    Zuletzt geändert von mxcxpx; 12.02.2017, 22:02.

    #2
    update
    mit der VD3 Datei kommt der Fehler oben

    mit der VD2 Datei klappt alles

    habe die ETS5

    Kommentar


      #3
      Zitat von mxcxpx Beitrag anzeigen
      habe die ETS5
      5.5.3?
      Gruß
      Florian

      Kommentar


        #4
        Zitat von mxcxpx Beitrag anzeigen
        mit der VD3 Datei kommt der Fehler oben
        Welchen Fehler meinst du?

        Der links unten deutet auf eine fehlerhafte Topologie oder eine falsche Schnittstellenadresse hin.

        Der links oben deutet auf zu hohe Buslast, unzureichende oder unverdrosselte Spannungsversorgung, ein Bus-Verkabelungsproblem oder einfach mal Pech gehabt hin.

        Das rechts ist keine Fehlermeldung, sondern nur der hinweis, dass es jetzt etwas dauern könnte.

        Gruß, Klaus


        Kommentar


          #5
          Der Fehler links unten ist mit ABB-Geräten aufgetreten, wenn ich die PA über einen LK geladen habe. Auch bei ETS3f und -4.

          Kommentar


            #6
            Dann ist mein Tipp: falsche Schnittstellenadresse

            Kommentar


              #7
              Oder beides!

              Kommentar


                #8
                habe nur anstatt der VD3 applikation die VD2 genommen und schon läuft alles

                alle anderen dateien VD3 VD5 bringen die Fehlermeldung wie auf beiden Bildern zu sehen

                Kommentar

                Lädt...
                X