    Hallo zusammen!

    Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Im Logikeditor gibt es ja den IP-Eingangsbaustein. Ich möchte gern einen Temperaturwert, den ich von der Netatmo-API ausgelesen habe und den ich per UDP an das Panel sende auf eine KNX-Gruppenadresse legen.

    Das Problem ist, ich kann den IP-Eingangsbaustein nicht direkt mit einem KNX-Ausgangsbaustein verbinden. Ich habe mir beholfen indem ich einen Addierer dazwischen schalte, der einfach 0 addiert. Was übersehe ich, bzw wie überträgt man korrekt Daten von IP auf eine KNX-Gruppenadressen?

    Danke und VG

    #2
    Hallo,

    du kannst es auch so machen, dass du den Verzögerer vorschaltest und eine Sekunde als Verzögerung einstellst...
    wäre eine leichtere Variante und auch problemlos ;-)


    Gruß
    Michael

    Kommentar


      #3
      Hi,

      danke, das hat funktioniert!