Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

KNX - Dali Lichtsteuerung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB KNX - Dali Lichtsteuerung

    Moin User,
    ich habe folgende Aufgabe:
    Es geht um eine Konstantlichtsteuerung in einer Turnhalle, in der Halle soll ich für den normalen Unterricht 300 Lux und für Veranstaltungen 500 Lux erreichen. Die Beleuchtung wird nur über die Präsensmelder ein und aus geschaltet.
    Ich habe folgende Komponenten:
    4St. ESYLUX PDC360i/24KNX Melder
    1St. Merten KNX Dali Gateway REG-K/1/16(64)/64
    1St. Merten Taster 1fach plus 6171xx BCU2

    Kann mir jemand helfen?
    Mein Hauptproblem ist, dass wenn ich die 300lx eingestellt habe und die Halle betrete die Beleuchtung auf die 500lx umgeschaltet wird.

    Gruß Andre

    #2
    Moinsen,

    ich denke um eine logik wirst du nicht rum kommen. Die logik muss zwischen den beiden Werten hin und her schalten. Geeignet sind 2 Tor-Funktionen die je nach Nutzung aktiv sind und die Werte für die Beleuchtung ausgibt.

    schöne Grüße

    Klaus
    Grüße
    Klaus Nickel,
    http://www.myknx.de

    Kommentar


      #3
      Allein mit Logik wird das nichts werden.
      "Irgendwer" oder "irgendwas" muss die Logik auch mit der Info füttern, ob jetzt der Modus "Unterricht" oder "Veranstaltung" aktiv sein soll.
      Gruss aus Radevormwald
      Michel

      Kommentar


        #4
        Zitat von Michel Beitrag anzeigen
        Allein mit Logik wird das nichts werden.
        "Irgendwer" oder "irgendwas" muss die Logik auch mit der Info füttern, ob jetzt der Modus "Unterricht" oder "Veranstaltung" aktiv sein soll.

        Dafür soll der Taster sein, der kann bei einem Tastendruck auf einer Gruppenadresse eine 1 und auf einer anderen Adresse gleichzeitig eine 0 senden.

        Kommentar


          #5
          Poste mal Screenshots von den aktuellen Parametern und Objektbelegungen des PWM.
          Gruss aus Radevormwald
          Michel

          Kommentar


            #6
            Diese Aufgabenstellung ist genau das , was der Präsenzmelder theben HTS compact office EIB mit seinen Bordmitteln kann.
            ____________

            Gruss Norbe

            Kommentar


              #7
              Zitat von Michel Beitrag anzeigen
              Poste mal Screenshots von den aktuellen Parametern und Objektbelegungen des PWM.

              Was ist denn PWM?

              Ich bin KNX Neuling, habe grade meinen Gundkurs hinter mir!

              Gruß Andre

              Kommentar


                #8
                Ups, sollte natürlich PM (Präsenzmelder) heissen.
                Sorry!
                Gruss aus Radevormwald
                Michel

                Kommentar

                Lädt...
                X