Siemens QMX3.P34 lässt sich nicht programmieren.

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Siemens QMX3.P34 lässt sich nicht programmieren.

    Hi,


    ich habe hier einen Siemens Qmx3P34 Raumregler liegen. Ich habe diesen in der ETS 5 hinzugefügt und eine phys. Adresse programmiert. Bis hierher ging noch alles ohne Probleme. Wenn ich aber das Applikationsprogramm programmieren möchte bricht die ETS ab mit dem Fehler:

    "Es wurde versucht, in einen geschützten oder nicht vorhandenen Speicherbereich zu schreiben"


    Hat jemand hier Erfahrung mit dem Gerät und kann mir hierzu etwas sagen??

    Danke Gruß Benji



    #2
    Erfahrung habe ich keine. Kann es sein, dass die Applikation eine falsche Version hat? Lies mal das Gerät aus und vergleiche es mit der Applikation in der ETS.

    Viel Erfolg
    Florian

    Kommentar


      #3
      Klingt eindeutig nach einer falschen Version der Applikation.

      Kommentar


        #4
        Hi,

        hab es gefunden. Geräte vom Index A gehen nur bis Version 1.0
        Jetzt klappt es, Danke.