Hallo,
Ich habe hier einen MDT Jalousieaktor JAL-0810.01, der mit Programmversion 2.8 läuft.
Folgendes ist für alle 8 Kanäle (A-H) in Bezug auf die Automatikfunktionen parametriert:
* Automatikobjekte = Block A
* Automatikposition 1 = 100%
* Option für die Automatik ab HW 3.2 = aktiv
* Kanal reagiert auf = Automatikposition 1
* Automatikposition anfahren (Wert 1) = immer
* Aktion bei Rücknahme der Automatikposition = fährt auf
Schickt man jetzt eine 1 auf Kommunikationsobjekt 5 (Automatikposition 1), so fahren alle Rollos runter, schickt man eine 0, so fahren alle wieder hoch. Soweit so gut - alles wie erwartet.
Ändert man jetzt aber nur bei Kanal A den folgenden Parameter
* Aktion bei Rücknahme der Automatikposition = nicht aktiv
so fahren zwar bei einer 1 nach wie vor alle Rollos runter, aber bei einer 0 fährt kein einziges mehr hoch. Ich würde erwarten, dass alle bis auf Kanal A hochfahren.
Da scheint es einen Bug zu geben.
Ich habe das noch bisschen weiter analysiert und herausgefunden, dass der erste Kanal, bei dem die Rücknahme der Automatikposition als "nicht aktiv" parametriert ist, sich auf alle nachfolgenden Kanäle auswirkt, d.h. dort die Rücknahme ebenfalls zu "nicht aktiv" macht, auch wenn es dort anders parametriert ist:
* ist die Rücknahme bei Kanal H = nicht aktiv, wirkt sich das nur auf Kanal H aus
* ist die Rücknahme bei Kanal G = nicht aktiv, wirkt sich das auf Kanal G und H aus
* ist die Rücknahme bei Kanal F = nicht aktiv, wirkt sich das auf Kanal F, G und H aus
* ...
* ist die Rücknahme bei Kanal A = nicht aktiv, wirkt sich das auf alle Kanäle aus.
Ich habe hier einen MDT Jalousieaktor JAL-0810.01, der mit Programmversion 2.8 läuft.
Folgendes ist für alle 8 Kanäle (A-H) in Bezug auf die Automatikfunktionen parametriert:
* Automatikobjekte = Block A
* Automatikposition 1 = 100%
* Option für die Automatik ab HW 3.2 = aktiv
* Kanal reagiert auf = Automatikposition 1
* Automatikposition anfahren (Wert 1) = immer
* Aktion bei Rücknahme der Automatikposition = fährt auf
Schickt man jetzt eine 1 auf Kommunikationsobjekt 5 (Automatikposition 1), so fahren alle Rollos runter, schickt man eine 0, so fahren alle wieder hoch. Soweit so gut - alles wie erwartet.
Ändert man jetzt aber nur bei Kanal A den folgenden Parameter
* Aktion bei Rücknahme der Automatikposition = nicht aktiv
so fahren zwar bei einer 1 nach wie vor alle Rollos runter, aber bei einer 0 fährt kein einziges mehr hoch. Ich würde erwarten, dass alle bis auf Kanal A hochfahren.
Da scheint es einen Bug zu geben.
Ich habe das noch bisschen weiter analysiert und herausgefunden, dass der erste Kanal, bei dem die Rücknahme der Automatikposition als "nicht aktiv" parametriert ist, sich auf alle nachfolgenden Kanäle auswirkt, d.h. dort die Rücknahme ebenfalls zu "nicht aktiv" macht, auch wenn es dort anders parametriert ist:
* ist die Rücknahme bei Kanal H = nicht aktiv, wirkt sich das nur auf Kanal H aus
* ist die Rücknahme bei Kanal G = nicht aktiv, wirkt sich das auf Kanal G und H aus
* ist die Rücknahme bei Kanal F = nicht aktiv, wirkt sich das auf Kanal F, G und H aus
* ...
* ist die Rücknahme bei Kanal A = nicht aktiv, wirkt sich das auf alle Kanäle aus.