    Hallo,
    ich habe gerade bei mir zuhause mit der LoxLive herumprobiert, und da ist mir folgendes aufgefallen. Das Gerät ist richtig (wie ich glaube) als KNXnet/IP-Gerät (Tunneling) konfiguriert. Ich kann Werte auf GA's senden und Gruppenmonitor läuft korrekt. Will ich aber den Busmonitor benutzen, so verbindet sich die ETS über Internet und HS mit der Installation eines Kunden. Diese Verbindung ist auch als solche in der ETS definiert, aber definitiv in dem Moment nicht aktiviert. Wie gesagt, beim Gruppenmonitor ist alles korrekt, deaktiviere ich diesen und aktiviere ich den Busmonitor, so liest dieser die Telegramme einer Kundeninstallation die über HS mit dem Internet verbunden ist und für die auch eine Verbindung in der ETS eingerichtet, aber in dem Moment nicht aktiviert ist.
    Ich hatte zuerst geglaubt dass es an der LoxLive liegt und habe dann auf WAGO KNX/IP umgestellt. Das Problem blieb das gleiche.
    Ich benutze ETS3f auf Windows 7.
    Grüsse aus Andalusien
    Klaus



    #2
    Hallo Klaus,

    Vergleiche mal in meinem Anhang die beiden Punkte. So wäre die Situation bei Dir.

    Kommentar


      #3
      Danke Uwe, man lernt nie aus....
      Grüsse aus Andalusien
      Klaus