    Hallo,

    weiß jemand im Detail wie die Funktionsuhren im X1 gespeichert werden?
    Werden diese zyklisch gespeichert, wenn ja in welchem Zeitraum ?

    Nach welchen Aktionen (z.B. Programmänderungen etc.) geht der Inhalt verloren?

    Ich habe beim Kunden sehr viele Schaltuhren (Funktionsuhren) im X1 eingesetzt, die ich vor Änderungen nicht alle dokumentieren kann.

    #2
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...t-schaltzeiten
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #3
      Wenn Du ein Projekt erstellst, einspielst, eine Funktionsuhr anlegst, danach eine Änderung am Projekt vornimmst und wieder einspielst, ist die Funktionsuhr gelöscht.

      Vorgehensweise:

      Vor jeder Änderung am Projekt dieses aus dem X1 runterladen, und nur das runtergeladene weiterbearbeiten.
      Gelegentlich mußt Du dann auch den Projektnamen einkürzen.

      Das soll wohl noch anders werden, momentan ist das aber nur so händelbar.

      Jens

      Kommentar


        #4
        Zu langsam Jens!
        Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

        Kommentar


          #5
          Ist ja keine Kunst mit nem Link

          Kommentar


            #6
            Danke an alle!