Du sprichst von Absicherung aufgrund der thermischen Belastung der Leitung. Ich spreche von maximalem Spannungsabfall und erst danach ggf. von der thermischen Belastung. Da gibt es halt auch Regeln (normalerweise DeltaU = 3 %). Guggst Du hier. Und demnach ist bei 16 A und 18 m Schlusss mit 1,5 mm².
Zitat von MarcusF
Beitrag anzeigen
... und genau das war der Grund, weshalb ich es angesprochen habe. Was ich hier vor Ort auch bei Neuinstallationen gesehen habe, entspricht den Regeln aus des späten 80ern (1 FI im Bad, Rest ohne - nicht mal Kinderzimmer, nur ein Stromkreis für Dachstudio und natürlich alles in 1,5² ...).