Moinsen,
verwende die MDT Wetterstation und den MDT Jalousieaktor v2.
Der Aktor ist so parametrisiert:
Aussentempsperre: Tempwert
Beschattung gesperrt bei Temp kleiner 10C
Die Temperatur der Wetterstation geht direkt auf das Temperatur-KO des Jalousieaktor, derzeit 11.2C.
Die Sonne knallt rein und keine Raffstoren unten, das Weib schimpft.
Der Diagnose-Wert vom Aktor: M5 S2, damit duerfte bei 5 Bit1=1*2^0 und Bit2=1*2^2 sein, also Beschattung Aktiv aber TempSperre auch aktiv.
Die TempSperre Aktiv geht nur weg wenn ich mal manuell 20C auf Temperatur der Wetterstation auf den Bus schicke.
Eine Histere o.ä. kann man nicht einstellen ....
Ist das Verhalten bekannt?
verwende die MDT Wetterstation und den MDT Jalousieaktor v2.
Der Aktor ist so parametrisiert:
Aussentempsperre: Tempwert
Beschattung gesperrt bei Temp kleiner 10C
Die Temperatur der Wetterstation geht direkt auf das Temperatur-KO des Jalousieaktor, derzeit 11.2C.
Die Sonne knallt rein und keine Raffstoren unten, das Weib schimpft.
Der Diagnose-Wert vom Aktor: M5 S2, damit duerfte bei 5 Bit1=1*2^0 und Bit2=1*2^2 sein, also Beschattung Aktiv aber TempSperre auch aktiv.
Die TempSperre Aktiv geht nur weg wenn ich mal manuell 20C auf Temperatur der Wetterstation auf den Bus schicke.
Eine Histere o.ä. kann man nicht einstellen ....
Ist das Verhalten bekannt?