Visu und verzögerte Rückmeldung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • gunnar
    antwortet
    Zitat von makki Beitrag anzeigen
    Beim N141/01|02 kann ich derlei Verhalten nicht bestätigen.
    Wahrscheinlich habe ich dann ein N141/02 Montagsgerät erwischt. Mit ETS Busmonitor nachgewiesen. Die Statusmeldung kommt deutlich verzögert. Allerdings kann ich nicht sagen, ob das N141/02 wiederum auf die DALI NVs warten muß?

    -Gunnar

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Beim N141/01|02 kann ich derlei Verhalten nicht bestätigen.

    (auss beim /01, wo ich für die Auswertung der Rückmeldung ja den HS mit dem Baustein von mir brauche. derselbe HS der leider derzeit bei mir immernoch nicht nachvollziehbar aber ständig mal 10-1000 Sek pennt.. Das ist aber weder ein Problem vom Gateway, DALI noch von KNX)

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • gunnar
    antwortet
    Hallo,

    Ich habe ähnliche Erfahrungen mit einem Siemens DALI GW gemacht. Teilweise dauert es bis zu 18 Sekunden bis die Rückmeldung vom GW kommt. Sehr ärgerlich.

    -Gunnar

    Einen Kommentar schreiben:


  • Norbe
    antwortet
    Das Problem habe ich beim DG/S1.1 auch schon festgestellt.
    Michel´s Lösung funktioniert beim HS, so löse ich das dort generell, ebenso beim Wert-Objekt.
    Allerdings bei Bedienung über Taster wird das Verhalten des Gateways ganz schön lästig, vor allem wenn man anschliessend eine Szene abspeichern will ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • michel38
    antwortet
    Hy Chris,

    Schaltbefehl mit Schalt-KO und StatusKO als Zentraladresse zur SchaltKO.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris M.
    hat ein Thema erstellt Visu und verzögerte Rückmeldung.

    Visu und verzögerte Rückmeldung

    Gerade bin ich eifrig am Visu basteln und bin dabei über einen Effekt meines ABB DALI-Gateways gestolpert:

    Bei einem (auch dimmbaren) Spot habe eine GA für An/Aus-Schalten definiert und eine andere GA für die An/Aus-Rückmeldung (neben den GAs für's Dimmen, sollte aber hier egal sein).

    Sende ich nun einen Schaltbefehl, dauert bis zu 10 Sekunden(!) bis die Rückmeldung reagiert... Am Soft-Start / Soft-Stop kann es nicht liegen, der braucht ca. 2 Sekunden.

    Da stellen sich mir nun 2 Fragen:
    1) ist das normal? Kann man da was ändern?
    2) Wie geht man damit bei der Visu-Anzeige um?

    Zeige ich auf der Visu nur immer den rückgemeldeten Status an, passt die Info nach dem Schalten nicht zum realen Wert.
    Zeige ich den Schaltbefehl an, verpasse ich aber Änderungen, wenn der Kanal auf mehrere GAs hört oder per Dimmen geschaltet wurde.
    Die beste Lösung, die mir gerade einfällt, wäre mit dem Schaltbefehl den Button durch ein Warte-Symbol zu ersetzen, bis die Rückmeldung eingetroffen ist. Aber vor den anderen GAs und dem Dimmen hilft das auch nicht...