Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
eibPort -> DynDns -> ETS3 Fehlermeldung bei Fernwartung
Ich war grad mal so "frei" zu versuchen, ob ich mich mit deiner Anlage verbinden kann.
==> NJET! - "Kann Treiber nicht installieren"
Mit IDENTEN Einstellungen, nur anderer URL auf eine andere Anlage mit eibPort funktionierts einwandfrei!
Damit würd ich den Fehler mal eher NICHT in der ETS3 vermuten.
Da muss es wohl in der Kette DynDns --> Router --> eibPort was haben.
Welchen Router hast du da im Einsatz und sind da wirklich ALLE Ports weitergeleitet?
Versuch mal die aktuelle IP deiner Anlage zu ermitteln und gib die mal anstelle der DynDns-Url in deiner ETS ein.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.