Hallo zusammen,
vor einiger Zeit habe ich meine Installation mit dem MDT KNX RF+-Linienkoppler und einer MDT RF+-Funksteckdose (mit Wirkleistungszähler) erweitert. An der Funksteckdose hängt eine Leuchte, die vorwiegend über ein Zeitprogramm gesteuert wird. In der ETS sehe ich für die Schaltbefehle die korrekt gesendeten GAs, nur manchmal bleibt die Leuchte dunkel.
Der Linienkoppler steckt zusammen mit einem Tasterinterface in einer UP-Dose hinter einer Blindabdeckung. Er hat die gleiche Installationshöhe wie die Funksteckdose (30 cm). Zwischen beiden Geräten besteht ca 10 Meter Luftlinie und fast direkter Sichtkontakt.
Nun bin ich dem Problem mit der MDT Diagnoseapp zu Leibe gerückt. Das Scan-Ergebnis zeigte anfänglich "eingeschränkte Konnektivität" (orange). Mit viel Probieren, was die Lage des Linienkopplers und der Antenne in der UP-Dose angeht, habe ich jetzt "mittelgute Konnektivität" erreichen können (gelb):
10.05.2017 22:11:29: 1.4.11 -> 1.4.0 (Cnt | Min | Avg | Max): 03 | 24 | 24 | 26
10.05.2017 22:11:29: 1.4.0 -> 1.4.11 (Cnt | Min | Avg | Max): 01 | 27 | 27 | 27
Mir fehlt leider der Vergleich, die Messergebnisse zu deuten, aber ich hatte die Erwartung, dass bei der Installation eigentlich Idealvoraussetzungen für die Funkkommunikation vorliegen.
Liegen die Messwerte im Normbereich? Ist KNX RF wirklich so empfindlich, was Reichweite bzw. Telegrammverlust angeht? Oder ist bei meiner Installation was faul?
Danke und besten Gruß
Michael
vor einiger Zeit habe ich meine Installation mit dem MDT KNX RF+-Linienkoppler und einer MDT RF+-Funksteckdose (mit Wirkleistungszähler) erweitert. An der Funksteckdose hängt eine Leuchte, die vorwiegend über ein Zeitprogramm gesteuert wird. In der ETS sehe ich für die Schaltbefehle die korrekt gesendeten GAs, nur manchmal bleibt die Leuchte dunkel.
Der Linienkoppler steckt zusammen mit einem Tasterinterface in einer UP-Dose hinter einer Blindabdeckung. Er hat die gleiche Installationshöhe wie die Funksteckdose (30 cm). Zwischen beiden Geräten besteht ca 10 Meter Luftlinie und fast direkter Sichtkontakt.
Nun bin ich dem Problem mit der MDT Diagnoseapp zu Leibe gerückt. Das Scan-Ergebnis zeigte anfänglich "eingeschränkte Konnektivität" (orange). Mit viel Probieren, was die Lage des Linienkopplers und der Antenne in der UP-Dose angeht, habe ich jetzt "mittelgute Konnektivität" erreichen können (gelb):
10.05.2017 22:11:29: 1.4.11 -> 1.4.0 (Cnt | Min | Avg | Max): 03 | 24 | 24 | 26
10.05.2017 22:11:29: 1.4.0 -> 1.4.11 (Cnt | Min | Avg | Max): 01 | 27 | 27 | 27
Mir fehlt leider der Vergleich, die Messergebnisse zu deuten, aber ich hatte die Erwartung, dass bei der Installation eigentlich Idealvoraussetzungen für die Funkkommunikation vorliegen.
Liegen die Messwerte im Normbereich? Ist KNX RF wirklich so empfindlich, was Reichweite bzw. Telegrammverlust angeht? Oder ist bei meiner Installation was faul?
Danke und besten Gruß
Michael
Kommentar