Bug? Nach Core restart Items in falschem Zustand

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    [callidomus] Bug? Nach Core restart Items in falschem Zustand

    Mir ist aufgefallen, dass nach einem Core restart einige meiner Items den falschen Zustand haben. Bei diesen Items ist 'Zwischenspeichern' nicht gesetzt, dafür aber dass eine KNX-GA zum Initialisieren genutzt werden soll.

    Sollte diese GA nicht auch beim Core restart gelesen werden?

    #2
    Ja natürlich müsse sie gelesen werden. Hast du ein Log von einem restartet der das belegt das das nicht der Fall ist?

    Kommentar


      #3
      Entwarnung, denke ich sehe das Problem:
      2017-05-21 00:01:07 INFO Core KNX: callidomus 2/1/3 read
      2017-05-21 00:01:07 INFO Core KNX: 1.1.3 2/1/3 response True
      2017-05-21 00:01:07 INFO Core Item haus.eg.arbeitszimmer.praesenzmelder.lichtgruppen. eins.sperre = True Trigger pa=1.1.3, ga=2/1/3, caller=KNX, by=Plugin, node=KNX, path=KNX
      2017-05-21 00:01:07 INFO Core KNX: 1.1.10 2/1/3 response False
      2017-05-21 00:01:07 INFO Core Item haus.eg.arbeitszimmer.praesenzmelder.lichtgruppen. eins.sperre = False Trigger pa=1.1.10, ga=2/1/3, caller=KNX, by=Plugin, node=KNX, path=KNX
      Da antwortet noch ein Gerät, offenbar fühlt sich der MDT GT2 aufgrund L-Flag by default beim Schalt-KO ebenfalls für den Sperrstatus des PM zuständig, warum auch immer...