Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

mehrere Temperatursensoren (14) an 1-Wire-Bus anschließen

Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    #16
    Zitat von FabKNX Beitrag anzeigen
    Ich hab aber 14!
    Ja und das problem ist das 14 nicht durch 4 teilbar ist?

    Kommentar


      #17
      Hallo Fabian, ich habe mir das jetzt mal angesehen
      • Die PTFIX Verteilerblöcke erscheinen mir nach Datenblattlage in Ordnung zu sein. Der Klemmbereich beträgt 0,14 bis 1,5 mm² sowohl für starr / flexibel / mit und ohne Adernendhülsen. Die Busleitung hat 0,5 mm² starr und die Anschlusslitzen der Temperaturfühler haben 0,25 mm², also entspricht alles der Spezifikation.
      • Wie Gören ausgeführt hat, auch wenn das wie ein Stern aussieht, zählt es nicht als ein solcher, weil das kurze Leitungen sind. Dies zählt als lineare Businstallation.
      • So empfindlich ist der 1-Wire nicht, schon gar nicht mit dem Professional Busmaster und den Sensoren der neuen Generation. Probleme gab es früher bei Sternen mit mehr als fünf bis acht Abzweigen, die jeweils über 20 m lang waren und insbesondere dann, wenn an einem solchen Abzweig niochmal ein Stern angeschlossen ist.
      Wenn man mir solche PTFIX Klemmen schickt, dann testen wir diese auch gerne im Labor wegen EMV, Impedanz usw. Wenn alles passt, nehmen wir diese gerne in die empfohlenen Klemmen des Planungshandbuches mit auf, es scheint mir eine gute Lösung insbesondere für HKV zu sein.

      lg

      Stefan

      Kommentar


        #18
        Danke Stefan für die Ausführung. Na dann werde ich das mal testen und gleich die doppelte Menge ordern und ein Paar zu euch schicken.
        Zuletzt geändert von FabKNX; 24.01.2018, 09:27.

        Kommentar


          #19
          PTFIX findet ihr jetzt bei uns im Sortiment...


          Michael Möller || Geschäftsführer || www.voltus.de