Zitat von FabKNX
Beitrag anzeigen
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
mehrere Temperatursensoren (14) an 1-Wire-Bus anschließen
Einklappen
Dieses Thema ist geschlossen.
X
X
-
Hallo Fabian, ich habe mir das jetzt mal angesehen- Die PTFIX Verteilerblöcke erscheinen mir nach Datenblattlage in Ordnung zu sein. Der Klemmbereich beträgt 0,14 bis 1,5 mm² sowohl für starr / flexibel / mit und ohne Adernendhülsen. Die Busleitung hat 0,5 mm² starr und die Anschlusslitzen der Temperaturfühler haben 0,25 mm², also entspricht alles der Spezifikation.
- Wie Gören ausgeführt hat, auch wenn das wie ein Stern aussieht, zählt es nicht als ein solcher, weil das kurze Leitungen sind. Dies zählt als lineare Businstallation.
- So empfindlich ist der 1-Wire nicht, schon gar nicht mit dem Professional Busmaster und den Sensoren der neuen Generation. Probleme gab es früher bei Sternen mit mehr als fünf bis acht Abzweigen, die jeweils über 20 m lang waren und insbesondere dann, wenn an einem solchen Abzweig niochmal ein Stern angeschlossen ist.
lg
Stefan
- Likes 1
Kommentar
-
PTFIX findet ihr jetzt bei uns im Sortiment...
- Likes 1
Kommentar
Kommentar