    Hallo Freddy,
    vielen Dank. Ich habe jetzt alles soweit fertig, nur beim allerletzten Punkt hapert's. Ich kann die Applikation nicht in den IP-Controller laden, die ETS sagt dass die physikalische Adresse nicht existiert. Hast Du mal einen Screenshot der Topologie? Ich hatte vorher 1.0.1 für den Controller, 1.1.0 für den Router und 1.1.1 für TP1-Klemme.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Freddy
    antwortet
    Hallo Klaus,

    anbei ein kleines Beispielprogramm für die Visualisierung.
    Um das Projekt in Betrieb zu nehmen, gehe bitte wir folgt vor:

    1. Entferne die zweite KNX Klemme aus dem Hardwareaufbau (wir wollen erst einmal einfach beginnen, steigern können wir uns später)
    2. Öffne das Projekt "WAGO_KNX_StarterKit_02_Programm_1.pro" (siehe Anhang) mit der CoDesys Programmiersoftware.
    3. Lade die Applikation auf den Controller und erzeuge anschließend das Bootprojekt (Im Menü \Online)
    4. Starte das CoDeSys Programm (auch im Menü \Online)

    5. ETS3 Datenbank für das WAGO StarterKit öffnen.
    6. Parameter bearbeiten für den IP-Conroller öffnen.
    7. Im Menü \Datei die Funktion "Konfiguration importieren" wählen und die Datei "IP-Controller_Konfiguration.xml" importieren (siehe Anhang)
    8. Konfigurationsmenü für den IP-Controller schließen
    9. Download der Applikation über die ETS3 starten.

    10. Jetzt die Visualisierung über einen Web.Browser starten, indem in der Adresszeile die IP-Adresse des WAGO Controllers eingegeben wird.
    11. Parellel den ETS3 Gruppenmonitor starten, um die Reaktionen zu beobachten, wenn über die Visu neue Werte geschrieben werden.


    PS: Sollte die USR-LED auf dem Controller rot blinken, dann erstelle in der ETS3 Konfiguartion des IP-Controllers bitte einen Abgleich der Symboldatei.
    Die Symboldatei hat den Namen "WAGO_KNX_StarterKit_02_Programm_1.SYM_XML". Anschließend die ETS Applikation noch einmal laden.

    Melde dich einfach wenn etwas nicht geklappt hat...

    Gruß

    Freddy
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • klaus407
    antwortet
    Zitat von GLT Beitrag anzeigen
    ....

    Den Datenimport der KNX-DP mittels des XML-Files bleibt dir ohnehin nicht erspart und somit auch nicht die Wissensaneignung um den Vorgang.

    ........
    Genau hier bleibe ich hängen. Wenn ich in der Visu irgendwas darstellen möchte das über die 2 x 2 DI/DO hinausgeht muss ich ja wohl der CoDeSys die KNX-DP mitteilen. Laut dem Post von GLT (anderswo hatte ich's auch gelesen) geht das mittels XML-Files. Hätte da mal jemand eine genaue Beschreibung wie das geht, ich krieg's einfach nicht auf die Reihe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • IBFS
    antwortet
    Zitat von fraggle-m Beitrag anzeigen
    beim KNX Starter Kit ist immer der KNX-Kontroller 750-849 dabei.
    Danke für die Aufkärung, ich habe nur das 750-841 Kit.

    Frank

    Einen Kommentar schreiben:


  • fraggle-m
    antwortet
    Hallo,

    beim KNX Starter Kit ist immer der KNX-Kontroller 750-849 dabei.

    An den 841 kann man zwar auch eine KNX/EIB/TP1-Klemmen (753-646) anschliessen, diese kann man dann aber nur im Gerätemodus betreiben (um denn KNX mit dem SPS-Programm zu koppeln um z.b. ein Modbus Gateway zu bauen oder auch die eingebaute WEB-Visu zu nutzen.....) und nicht als KNX IP Router.

    Gruß

    Frank

    Einen Kommentar schreiben:


  • IBFS
    antwortet
    Zitat von progressive Beitrag anzeigen
    das steht auf dem controller drauf. aber spielt eigentlich keine rolle, weil der webserver bei beiden drauf ist
    Bis du dir das sicher?

    M.E. hat der 750-842 unter anderem kein Filesystem und somit auch keine Webvisu und auch keinen Online-Change.

    Frank

    Einen Kommentar schreiben:


  • progressive
    antwortet
    das steht auf dem controller drauf. aber spielt eigentlich keine rolle, weil der webserver bei beiden drauf ist

    Einen Kommentar schreiben:


  • klaus407
    antwortet
    Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
    ...ist da eine 750-841 oder 750-842 Steuerung dabei?....
    Ähh...wie finde ich das heraus?

    Einen Kommentar schreiben:


  • IBFS
    antwortet
    Zitat von klaus407 Beitrag anzeigen
    Hallo,
    ich hatte mir vor einiger Zeit ein Wago KNX Starter Kit zugelegt, ...
    ...ist da eine 750-841 oder 750-842 Steuerung dabei?

    die 841 hat einen Webserver drauf wo man mittels CodeSys
    direkt Bilder erstellen und jedem Browser anschauen kann.

    Frank

    Einen Kommentar schreiben:


  • klaus407
    antwortet
    Hallo Hans-Dieter,
    ich habe die Version mit zwei KNX-Klemmen. Und ich wäre Dir sehr dankbar wenn Du mir ein kleines CoDeSys Programm zur Veranschauung überlassen könntest.

    Einen Kommentar schreiben:


  • HDK
    antwortet
    WAGO StarterKit - Visu

    Welches KNX IP StarterKit hast Du ?
    Die Version 1 mit zwei KNX/EIB/TP1-Klemmen (753-646) oder die aktuelle Version 2 mit einer KNX/EIB/TP1-Klemme ?
    Der Unterschied besteht darin, dass man in Version 2 im Web-based-Management des KNX IP Controllers unter "Navigation", "KNX" unter "Enable KNXnet/IP Router" umschalten kann, ob die KNX-Klemme im Gerätemodus (normaler Zweidraht Busteilnehmer) oder im Routermodus arbeitet. Im Gerätemodus entfällt dann der KNXnet/IP Router, dafür kann man den Controller mit einer normalen Adresse (z.B. 1.3.45) in jede vorhandene KNX-Anlage einbinden. Der Controller und der Web-Server kann trotzdem genutzt werden, zum Beispiel für eine einfach Web-Visualisierung.

    Bei Bedarf kann ich gern ein kleines (dokumentiertes) CoDeSys-Programm als Beispiel bereitstellen.

    MfG
    Hans-Dieter

    Einen Kommentar schreiben:


  • muerlemann
    antwortet
    Du hast ja, da du deine WAGO als Schnittstelle verwendest, alle KNX-Datepunkte schon mit Variablen in der CoDeSys verknüpft. Der einfachste Weg ist nun eine CoDeSys HMI Visualisierung aufzubauen.

    Schau mal hier: CoDeSys HMI - Visualisierung - Laufzeitsysstem - Speicherprogrammierbare Steuerung - SPS - V2.3

    In der Rubrik "Visu" in der Codesys einfach mal beginnen und testen.
    Das tolle ist, dass man alles direkt in der CoDeSys ausprobieren kann.

    MFG Andi

    Einen Kommentar schreiben:


  • klaus407
    antwortet
    Zitat von GLT Beitrag anzeigen
    .......

    Den Datenimport der KNX-DP mittels des XML-Files bleibt dir ohnehin nicht erspart und somit auch nicht die Wissensaneignung um den Vorgang.

    .................
    Bin wahrscheinlich echt zu dämlich, aber könntest Du mir da mal auf die Sprünge helfen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • klaus407
    antwortet
    Zitat von GLT Beitrag anzeigen
    ........

    Denke, Du hast dich nur ein wenig "abschrecken" lassen.
    Das kann man wohl sagen . Die CoDeSys ist ja wohl auch etwas stärkerer Tobak als ETS, Experte und Co.

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Woran scheitert es denn - Visu, KNX-DP-Anbindung, Logik?

    Wie eine einfache Visu grundsätzlich erstellt wird kann man mit dem AMPEL-Beispiel erfahren; auch wie die Logik u. Ablaufsteuerung funktioniert.

    Den Datenimport der KNX-DP mittels des XML-Files bleibt dir ohnehin nicht erspart und somit auch nicht die Wissensaneignung um den Vorgang.

    Denke, Du hast dich nur ein wenig "abschrecken" lassen.