Hallo Freddy,
vielen Dank. Ich habe jetzt alles soweit fertig, nur beim allerletzten Punkt hapert's. Ich kann die Applikation nicht in den IP-Controller laden, die ETS sagt dass die physikalische Adresse nicht existiert. Hast Du mal einen Screenshot der Topologie? Ich hatte vorher 1.0.1 für den Controller, 1.1.0 für den Router und 1.1.1 für TP1-Klemme.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
WAGO Starter Kit - Visu
Einklappen
X
-
Hallo Klaus,
anbei ein kleines Beispielprogramm für die Visualisierung.
Um das Projekt in Betrieb zu nehmen, gehe bitte wir folgt vor:
1. Entferne die zweite KNX Klemme aus dem Hardwareaufbau (wir wollen erst einmal einfach beginnen, steigern können wir uns später)
2. Öffne das Projekt "WAGO_KNX_StarterKit_02_Programm_1.pro" (siehe Anhang) mit der CoDesys Programmiersoftware.
3. Lade die Applikation auf den Controller und erzeuge anschließend das Bootprojekt (Im Menü \Online)
4. Starte das CoDeSys Programm (auch im Menü \Online)
5. ETS3 Datenbank für das WAGO StarterKit öffnen.
6. Parameter bearbeiten für den IP-Conroller öffnen.
7. Im Menü \Datei die Funktion "Konfiguration importieren" wählen und die Datei "IP-Controller_Konfiguration.xml" importieren (siehe Anhang)
8. Konfigurationsmenü für den IP-Controller schließen
9. Download der Applikation über die ETS3 starten.
10. Jetzt die Visualisierung über einen Web.Browser starten, indem in der Adresszeile die IP-Adresse des WAGO Controllers eingegeben wird.
11. Parellel den ETS3 Gruppenmonitor starten, um die Reaktionen zu beobachten, wenn über die Visu neue Werte geschrieben werden.
PS: Sollte die USR-LED auf dem Controller rot blinken, dann erstelle in der ETS3 Konfiguartion des IP-Controllers bitte einen Abgleich der Symboldatei.
Die Symboldatei hat den Namen "WAGO_KNX_StarterKit_02_Programm_1.SYM_XML". Anschließend die ETS Applikation noch einmal laden.
Melde dich einfach wenn etwas nicht geklappt hat...
Gruß
FreddyAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Genau hier bleibe ich hängen. Wenn ich in der Visu irgendwas darstellen möchte das über die 2 x 2 DI/DO hinausgeht muss ich ja wohl der CoDeSys die KNX-DP mitteilen. Laut dem Post von GLT (anderswo hatte ich's auch gelesen) geht das mittels XML-Files. Hätte da mal jemand eine genaue Beschreibung wie das geht, ich krieg's einfach nicht auf die Reihe.Zitat von GLT Beitrag anzeigen....
Den Datenimport der KNX-DP mittels des XML-Files bleibt dir ohnehin nicht erspart und somit auch nicht die Wissensaneignung um den Vorgang.
........
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die Aufkärung, ich habe nur das 750-841 Kit.Zitat von fraggle-m Beitrag anzeigenbeim KNX Starter Kit ist immer der KNX-Kontroller 750-849 dabei.
Frank
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo,
beim KNX Starter Kit ist immer der KNX-Kontroller 750-849 dabei.
An den 841 kann man zwar auch eine KNX/EIB/TP1-Klemmen (753-646) anschliessen, diese kann man dann aber nur im Gerätemodus betreiben (um denn KNX mit dem SPS-Programm zu koppeln um z.b. ein Modbus Gateway zu bauen oder auch die eingebaute WEB-Visu zu nutzen.....) und nicht als KNX IP Router.
Gruß
Frank
Einen Kommentar schreiben:
-
Bis du dir das sicher?Zitat von progressive Beitrag anzeigendas steht auf dem controller drauf. aber spielt eigentlich keine rolle, weil der webserver bei beiden drauf ist
M.E. hat der 750-842 unter anderem kein Filesystem und somit auch keine Webvisu und auch keinen Online-Change.
Frank
Einen Kommentar schreiben:
-
das steht auf dem controller drauf. aber spielt eigentlich keine rolle, weil der webserver bei beiden drauf ist
Einen Kommentar schreiben:
-
Ähh...wie finde ich das heraus?Zitat von IBFS Beitrag anzeigen...ist da eine 750-841 oder 750-842 Steuerung dabei?....
Einen Kommentar schreiben:
-
...ist da eine 750-841 oder 750-842 Steuerung dabei?Zitat von klaus407 Beitrag anzeigenHallo,
ich hatte mir vor einiger Zeit ein Wago KNX Starter Kit zugelegt, ...
die 841 hat einen Webserver drauf wo man mittels CodeSys
direkt Bilder erstellen und jedem Browser anschauen kann.
Frank
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Hans-Dieter,
ich habe die Version mit zwei KNX-Klemmen. Und ich wäre Dir sehr dankbar wenn Du mir ein kleines CoDeSys Programm zur Veranschauung überlassen könntest.
Einen Kommentar schreiben:
-
WAGO StarterKit - Visu
Welches KNX IP StarterKit hast Du ?
Die Version 1 mit zwei KNX/EIB/TP1-Klemmen (753-646) oder die aktuelle Version 2 mit einer KNX/EIB/TP1-Klemme ?
Der Unterschied besteht darin, dass man in Version 2 im Web-based-Management des KNX IP Controllers unter "Navigation", "KNX" unter "Enable KNXnet/IP Router" umschalten kann, ob die KNX-Klemme im Gerätemodus (normaler Zweidraht Busteilnehmer) oder im Routermodus arbeitet. Im Gerätemodus entfällt dann der KNXnet/IP Router, dafür kann man den Controller mit einer normalen Adresse (z.B. 1.3.45) in jede vorhandene KNX-Anlage einbinden. Der Controller und der Web-Server kann trotzdem genutzt werden, zum Beispiel für eine einfach Web-Visualisierung.
Bei Bedarf kann ich gern ein kleines (dokumentiertes) CoDeSys-Programm als Beispiel bereitstellen.
MfG
Hans-Dieter
Einen Kommentar schreiben:
-
Du hast ja, da du deine WAGO als Schnittstelle verwendest, alle KNX-Datepunkte schon mit Variablen in der CoDeSys verknüpft. Der einfachste Weg ist nun eine CoDeSys HMI Visualisierung aufzubauen.
Schau mal hier: CoDeSys HMI - Visualisierung - Laufzeitsysstem - Speicherprogrammierbare Steuerung - SPS - V2.3
In der Rubrik "Visu" in der Codesys einfach mal beginnen und testen.
Das tolle ist, dass man alles direkt in der CoDeSys ausprobieren kann.
MFG Andi
Einen Kommentar schreiben:
-
Bin wahrscheinlich echt zu dämlich, aber könntest Du mir da mal auf die Sprünge helfen?Zitat von GLT Beitrag anzeigen.......
Den Datenimport der KNX-DP mittels des XML-Files bleibt dir ohnehin nicht erspart und somit auch nicht die Wissensaneignung um den Vorgang.
.................
Einen Kommentar schreiben:
-
Das kann man wohl sagenZitat von GLT Beitrag anzeigen........
Denke, Du hast dich nur ein wenig "abschrecken" lassen.
. Die CoDeSys ist ja wohl auch etwas stärkerer Tobak als ETS, Experte und Co.
Einen Kommentar schreiben:
-
Woran scheitert es denn - Visu, KNX-DP-Anbindung, Logik?
Wie eine einfache Visu grundsätzlich erstellt wird kann man mit dem AMPEL-Beispiel erfahren; auch wie die Logik u. Ablaufsteuerung funktioniert.
Den Datenimport der KNX-DP mittels des XML-Files bleibt dir ohnehin nicht erspart und somit auch nicht die Wissensaneignung um den Vorgang.
Denke, Du hast dich nur ein wenig "abschrecken" lassen.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: