    Sollwert problem MDT Glastaster smart 2

    Hallo,
    Ich hab ein Problem mit den MDT glastaster Smart 2.

    Die Solltemperatur wird mir nicht richtig angezeigt. Bei einem gehts, bei einem anderen gehts nach 10min.
    Bei 3 anderen gar nicht, da wird mir immer 21grad angezeigt und kann nicht verändert werden.
    Lt. Busmonitor wird die sollwertverschiebung an den MDT AKH übertragen.
    Alle sind aber gleich parametriert.
    Was kann das sein?

    Danke schon mal
    Gruß
    Benni

    #2
    Hi Benni, rein intuitiv bezweifle ich die Aussage, dass alle gleich parametriert sind. Bei der Menge scheint da irgendwo ein Fehler 40 zu sein. Wie bekommst du denn die Rückmeldung vom AKH? Kann es sein, dass du versuchst mehrere GAs vom AKH aus zu senden?

    Poste mal deine Einstellungen vom AKH, und von dem Taster, bei dem es geht und von dem, bei dem es nicht geht.
    Viel Erfolg
    Florian

    Kommentar


      #3
      Hier mal die Einstellungen vom GT2 im Windfang der funktioniert.

      was meinst du mit versuchen mehrere GAs vom AKH aus zu senden?
      You do not have permission to view this gallery.
      This gallery has 5 photos.
      Zuletzt geändert von computerfreak; 05.06.2017, 13:48.

      Kommentar


        #4
        mhm, so ganz offensichtlich ist es nicht. Was passiert denn, wenn du Werte über den Gruppenmonitor auf die Adressen schreibst (2/2/31 und 2/2/32) Was zeigt der Taster an, werden Werte hinterhergesendet?
        Gruß
        Florian

        Kommentar


          #5
          Hallo computerfreak

          Also einmal hast du Komforttemperatur senden also 21°, und einmal aktuelle Komforttemperatur senden also + - 21° geht das? das eine überschreibt doch das andere oder?
          Bin mir nicht sicher aber würde mal die "Sollwert Komfort (21°) zyklisch senden auf nein" stellen.

          Gruß Jochen

          Kommentar


            #6
            Der war aber nirgendwo verbunden, jedenfalls habe ich das nicht gesehen. Ich glaube, man muss jetzt ganz systematisch vorgehen, Werte in den Gruppenmonitor schreiben, Ergebnisse auf dem Taster anschauen, Protokoll lesen. Dann wird schon eine Ungereimtheit auffallen.
            Gruß
            Florian

            Kommentar


              #7
              Ok, alles klar, werde das demnächst gleich mal testen und schauen was ankommt.

              Danke schon mal
              Gruß
              Benni

              Kommentar