Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Es sind die nachgelagerten UND-Bausteine.
Weihnachten = 0 (bald schon in den Läden nicht mehr ), negiert = 1, der obere Eingang ist also =1.
Der untere Eingang ist per Default =1 (Defaultwert übertrumpft einen Eingang eines anderen Bausteins).
UND-Berechnung beim Start = ja -> Logik wird ausgeführt -> Rollladen fährt.
Wenn doch - hast du vielleich noch irgendwo ne Logik (vom Probieren oder so), die das auslöst.
So ist es leider Ich bin gerade dabei die Programmierung etwas umzustellen. Dabei sind einige Sachen, welche die gleichen KO's ansprechen. Da war der Fehler. Das ist mir aber nicht gleich aufgefallen. Sorry
Aber ich habe trotzdem noch ein weiteres Problem des gleichen Typs.
Es sollen die Jalousien bei Essen Mitte abhängig von der Helligkeit angefahren werden. Die Abfrage Fenster... + Weihnachtsbeleuchtung soll unterbinden, dass bei Fenster offen die Jalousie zu runter fährt.
Die Abfrage Fenster... wird bei Neustart eingelesen, die 3 ...(frei) iKO's werden bei Neustart in einer anderen Logik neu berechnet, und Weihnachtsbeleuchtung (Aktiv) ist remanten gespeichert (aktuell "0" ).
Leider fährt trotzdem die Jalousie runter, obwohl die Abfrage Fenster eine 0 hat (Fenster offen).
Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass alle abgefragten KO's und alle remanenten erst abfragt werden und dann in der Logik verarbeitet werden. Daher habe ich zur Sicherheit nur die Fix-Werte bei den Ergebniss aus der weiteren Logik (Schwellwerte (frei)) vorgegeben.
Wo ist mein Denkfehler?
Trotzdem werden die Ausgänge angesteuert (Dummy-Ausgang Test+warm), wenn Bewegung vorhanden ist. Warum?
Warm hast du doch aber gar nicht mit Bewegung verknüpft?? Mit deiner Logik dürfte Bewegung nicht warm triggern. Wenn doch - hast du vielleich noch irgendwo ne Logik (vom Probieren oder so), die das auslöst.
Wo man leicht durcheinander kommt: das UND-Objekt sendet, wenn beide Ausgänge > 0 sind. Also sendet z.B. das oben links auch beim Neustart (wird aber vermutlich so gewünscht sein). Was ist mit deinem Guten MOrgen KO - sicher, dass das 0 ist nach'm Neustart? Was passiert, wenn du das nach dem Starten nochmal auf 0 setzt? Dann dürfte Bewegung ja nichts mehr triggern. Wenn doch - ist es nicht diese Logik :-)
Also erstmal Fehler eingrenzen.
HTH.
Hallo,
ich versteh es einfach nicht. Ich habe mal eine kleine Logik angehängt.
Alle KO'S, außer Bewegung Essen+Beschattung aktiv..., sind remanten gespeichert. Alle KO's, außer Jalousie AUF, sind bei Neustart eigentlich "0". Beschattung aktiv... sendet bei Neustart nichts
Trotzdem werden die Ausgänge angesteuert (Dummy-Ausgang Test+warm), wenn Bewegung vorhanden ist. Warum?
Ich habe Fix-Werte vorgegeben, die das eigentlich verhindern sollen, so dachte ich eigentlich
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: