Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Bedenken Rutec Talu an Hager TX663A

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Bedenken Rutec Talu an Hager TX663A

    Habe für einen Kunden am Wochenende von Rutec eine Lieferung bekommen Talu ALU53395UWWD mit einem Konstantstrom Konverter Phasenabschnitt. In der Anleitung meines Dimmaktors steht (Nicht mit externen Netzgeräte betreiben!!!)
    Trau mich nicht einen Testaufbau zu machen um Sorge meines (Test Aktors Hager TX663A) ....


    Der Aktor kann aber auch Phasenabschnitt. Aber der Konstantstromkonverter dazwischen iritiert mich bisschen.

    An einem Gira Tastsensor 238500 Universal Tastdimmer-Einsatz hab ich es getestet funzt einwandfrei.

    Habt Ihr Erfahrungen damit? Die Strahler von Rutec scheinen ziemlich neu zu sein.

    LG Andy
    Zuletzt geändert von Andreas1986; 13.06.2017, 18:50.

    #2
    Hat sich erledigt. Hab den Strahler einfach auf den Aktor Gehängt und läuft.
    Also für alle die das selbe Problem mal haben. Man kann auch einen Konstantstromkonverter Problemlos an einen TX663A mit Last Erkennung anschließen.


    LG Andy