    #16
    This is really weird... and where do you see these Telegrams? Everywhere in the network?

    A repetition does not change the hop count.
    A loop would change it, but then it must be visible elsewhere in the network with hc 4 and 3 and 2 and 1....

    Kommentar


      #17
      Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
      ACK heißt ja nur, das irgendein Gerät das Telegramm auf dem Bus bekommen hat und verstanden. Bleibt das ACK aus, weil ein Dummy nicht gepflegt wurde und somit der Homeserver z.b. nicht weiß, das er auf das Telegramm reagieren soll, sendet der Absender das Telegramm sicherheitshalber noch 2 mal, also insgesamt 3mal.
      Wenn das Ack ausbleibt würden 2 nachfolgende Telegramme erklärbar sein.
      Kann man dann halt so machen, ist halt ....


      Ich würde behaupten da stimmt etwas mit der Topologie nicht.

      Kommentar


        #18
        Hast Du hierfür auch die Koppler vom Bus genommen und jede Linie für sich allein mit der USB Schnittstelle gescannt?
        ja, hatte ich.

        Ich habe jetzt mal das Netzwerk auf IP Seite komplett neu gestartet (mal 5 min vom Spannungslos gemacht) und jetzt tritt das Problem nicht mehr auf.
        D.h. vermutlich bestand ein Problem auf der IP Seite.

        Vielen Dank für die vielen Lösungsansätze!