  • makki
    antwortet
    Zitat von RalfN Beitrag anzeigen
    die USB SS ist die ABB .
    Nun, wie soll ich sagen Diese USB-Schnittstelle (hier ABB=BJ) zeigt in 100% der mir bekannten Fälle ein stark auffäliges Verhalten
    a) kann sie sich offenbar ihre Adresstabelle nicht so richtig merken
    b) scheint es da noch eine Steigerung in der Misfunktion zu geben
    Landläufig würde ich sagen: "kaputt", nicht KNX-Standardkonform, KNX-Logo runterkratzen und dem Hersteller auf den Hof legen.
    Aber es könnte natürlich auch ein Bug im eibd sein, nach mittlerweile mehrfacher intensiver Analyse: glaube ich nicht, da keiner einen Fehler gefunden und ja alle anderen sich die Adresstabelle merken können und einwandfrei funktionieren..
    Bliebe nur noch die Frage, welche Workarounds genau in der ETS für diesen Problembären gemacht wurden..

    Ich werde jetzt wohl doch die Siemens 146-02 kaufen müssen.
    Fürn eibd explizit: TP-UART, ersetzt fürn Hausgebrauch auch den IP-Router, doch erheblich günstiger (Siemens bekommt ja trotzdem die Rente), ansonsten sicher keine schlechte Wahl..

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • RalfN
    antwortet
    Hi makki,

    die USB SS ist die ABB .
    Ich werde jetzt wohl doch die Siemens 146-02 kaufen müssen.
    Oder besteht die Möglichkeit die ABB mit einer neuen Firmware zu beschicken?

    Gruß
    Ralf

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jockel
    antwortet
    Das Thema, auch ohne MH, gabs schon mehrfach, deshalb ja die Frage nach dem Hersteller der USB-SS.
    Bei mir ist es eine USB-Schnittstelle von BJ!

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Das Thema, auch ohne MH, gabs schon mehrfach, deshalb ja die Frage nach dem Hersteller der USB-SS.
    Es bestünde nämlich der Verdacht, das viele derer sich die Adresstabelle nicht (mehr?) merken können, es aber auch einige gibt, die sie auch garnicht mehr beschreiben (ändern) können - und damit einfach übern Jordan sind..

    An einer Auflösung dieses Mysteriums wäre mir gelegen auch wenn wie Jockel schon schrieb das anstecken einer TP-UART das Problem nachhaltig löst

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jockel
    antwortet
    Ich kann mich erinnern, so ein Problem auch mal gehabt zu haben. Telegramme kamen zwar am Aktor an, die Lampe hat schließlich geschaltet, aber nicht bei MH. Gelöst hab ixh das nie, auch bcuaddrtab vor jedem Start des EIBD hat nichts gebracht. Da gibt es hier auch irgendwo einen Thread zu.

    Seitdem ich die TPUART Schnittstelle verwende, sind mir solche Probleme zumindest nicht mehr aufgefallen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Zitat von RalfN Beitrag anzeigen
    Was so ein "u" aus macht.
    Ja, schon unglaublich
    Mit der Anzeige im Busmonitor der ETS hat das aber rein garnichts zu tun, daher nochmal die Frage: bcuaddrtab ? und vor allem welche USB-SS?
    -> Falls es die kaputte von ABB/BJ ist, machste bcuaddrtab mal besser nach jedem Power-cycle der Schnittstelle, falls nicht mindestens nach jeder anderweitigen Verwendung dieser..

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • RalfN
    antwortet
    Hi,

    ich habe jetzt den Parameter gefunden der die Rückmeldung im eibd anzeigt.
    eibd -D -T -S -i -t1023 -u usb:1:3:1:0:0

    Was so ein "u" aus macht.

    Mal sehn wie ich weiter komme.

    Gruß

    Ralf

    Einen Kommentar schreiben:


  • RalfN
    antwortet
    Hallo aggie89go,

    ich habe das gerade mal ausprobiert und eib_errata=3 gesetzt.
    Keine Rückmeldung vom Bus.
    Licht kann ich schalten von Misterhouse dann ändert sich auch die Anzeige in Misterhouse, schalte ich dann jedoch vom Tastsensor und aktualisiere die Webpage bekomme ich den neuen Status nicht angezeigt.

    Ich habe noch etwas anderes aus probiert. Ich habe in der Diele zwei Beleuchtungskreise. Folgendes Zenario stellt sich dar.
    Beide Leuchten sind aus, so sieht man das auch in MisterHouse. jetzt schalte ich Kreis 1 über Tastsensor auf EIN in Misterhouse sieht man keine Änderung, auch nicht wenn ich die Webseite aktualisiere. Schalte ich hingegen über die ETS den Kreis dann bekomme ich nach eine Aktualisierung den Status angezeigt.

    Korrktur:
    In der ETS sehe ebenfalls keine Rückmeldung! Scheint doch an dem eibd zu liegen.
    Vielleicht habe ich beim set up vom eibd einen Fehler gemacht. Wie, oder wo kann ich das prüfen?


    Gruß

    Ralf

    Einen Kommentar schreiben:


  • aggie89go
    antwortet
    Zitat von RalfN Beitrag anzeigen
    Ich vermute stark das es an MisterHouse liegt.
    Wieso soll es an Misterhouse liegen? Was klappt genau nicht und wo siehst du keine Rückmeldung? Am besten wäre ein Screenshot ...
    Kannst du von Misterhouse aus Lampen schalten?
    Hast du eib_errata=3 gesetzt (und mh neu gestartet)?

    Einen Kommentar schreiben:


  • RalfN
    antwortet
    Danke für die Tipps.

    Ich habe das alles gemacht, nur hat es nichts geholfen.
    Wenn ich die ETS mit Gruppenmonitor laufen lasse sehen ich die Rückmeldungen. Ich vermute stark das es an MisterHouse liegt.

    Leider ist dei Fehlersuche nicht gerade einfach sind zu viele Scripte, da muss ich erstmal schauen wo ich anfange.

    Wie gesagt kostet nichts, ausser Zeit.

    gruß Ralf

    Einen Kommentar schreiben:


  • Jockel
    antwortet
    Die zweite Variante spezifiziert noch, wo am USB die Schnittstelle zu finden ist. Bei alten Versionen des eibd war es meines wissens nötig, das anzugeben, bei neuen Versionen findet er die USB-Schnittstelle selbst.

    Eine Ausnahme wären dann ggf. mehrere EIB USB-Schnittstellen am gleichen Rechner.

    Einen Kommentar schreiben:


  • RalfN
    antwortet
    Hi makki,


    Zitat von makki Beitrag anzeigen
    Code:
    bcuaddrtab -w 0 usb:
    Makki
    Worin besteht der Unterschied zwischen
    bcuaddrtab -w 0 usb:
    und
    bcuaddrtab -w 0 usb:1:3



    ????

    Gruß

    Ralf

    Einen Kommentar schreiben:


  • RalfN
    antwortet
    Hi aggie89go,

    ich bekomme auf der shell vom eibd keine Telegramme angezeigt. Wenn ich in Misterhouse etwas schalte sehe ich die Telegramme im eibd.

    Zitat von aggie89go Beitrag anzeigen
    Wo bekommst du keine Rückmeldung, im mh Shell-Window?
    Wie sind die Einstellungen in der mh.private.ini?
    Setzte ggf. einmal:
    Code:
    eib_errata=3 # echos all incoming and outgoing data

    Ich habe meine mh.private.ini mal mit angehangen.


    Danke und Gruß

    Ralf
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Code:
    bcuaddrtab -w 0 usb:
    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • aggie89go
    antwortet
    Zitat von RalfN Beitrag anzeigen
    Über Misterhouse kann ich alles schlaten, leider bekomme ich keine Rückmeldung wenn jemand einen Schalter betätigt hat.
    Wo bekommst du keine Rückmeldung, im mh Shell-Window?
    Wie sind die Einstellungen in der mh.private.ini?
    Setzte ggf. einmal:
    Code:
    eib_errata=3 # echos all incoming and outgoing data

    Einen Kommentar schreiben: