    [Zennio] Binäreingang Z38

    Hey,

    habe noch eine Frage zu den Binäreingängen des Z38.
    Habe 2 Z38 an beiden ist ein Taster am 1. Eingang angeschlossen.
    Die beiden Taster sollen den selben Ausgang eines Schaltaktors ansteuern.
    Habe auch eine Rückmeldung vom Aktor auf die beiden eingänge des Z38 gelegt.
    leider funktionierts nicht :-( der eine schalter weiss nicht was der andere gemacht hat und somit muss man halt 2mal drücken....


    schonmal danke für eine lösung

    #2
    Hallo & Willkommen im Forum!!

    Das ist DIE Standard-Anfängerfrage

    Schau mal in die FAQ (oben in der Menüleiste unter Lexikon oder einfach das blaue FAQ clicken) unter Nr.15; Stichwort "Hörende Gruppenadresse".

    Kommentar


      #3
      Hey,

      danke für die Antwort nur das ist leider nicht die Lösung da ich ja vom Aktor eine Status GA auf beide Eingänge als hörende GA (bzw. 2. GA) sende...

      Kommentar


        #4
        ??

        Jeder Taster muss als hörenden GA-Adresse zusätzlich die Schalt-GA des anderen Z38 haben.

        Kommentar


          #5
          hier ein beispiel:

          Taster 1 --> sendende GA 1/1/1 Rückmelde (hörende) GA 2/2/2
          Taster 2 --> sendende GA 1/1/1 Rückmelde (hörende) GA 2/2/2

          Aktor Schaltkanal GA 1/1/1
          Aktor Rückmeldeobjekt GA 2/2/2

          Kommentar


            #6
            Hi,
            die Status-GA des Aktors als "hörende" GA (ist ja eigentlich eine GA auf die gehört wird) ist schon OK. Der Fehler wird wohl woanders liegen. Was füe einen Aktor benutzt Du?
            Grüsse aus Andalusien
            Klaus


            Kommentar


              #7
              benutze ein Merten Jalousie/Schaltaktor 12/24 649912

              Kommentar


                #8
                Habe das gerade mal nachgestellt, funktioniert perfekt. Ich denke mal bei Dir ist das Schreib-Flag im KO des Z38-Eingangs nicht gesetzt.
                Grüsse aus Andalusien
                Klaus


                Kommentar


                  #9
                  Hey,

                  vielen dank es funktioniert.
                  Es war tatsächlich bei einem Z38 das Flag nicht gesetzt

                  Gruß