Ankündigung

Einklappen

Serverwartung 21.2.



Am 21.2. im Laufe des späten Abends wird eine Serverwartung durchgeführt. Das Forum ist dadurch für gut zwei Stunden nicht erreichbar.
Es wird eine Wartungsseite geschaltet.

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Schnittstelle HS über iETS gesperrt?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Schnittstelle HS über iETS gesperrt?

    Guten Morgen zusammen,

    seit ein paar Tagen kann ich nicht mehr über den HS per iETS auf den KNX-Bus zugreifen.

    In der Liste ist die iETS-Schnittstelle mit einem Schloss versehen und nicht mehr anwählbar:

    07-07-_2017_06-32-09.jpg.

    Der HS ist online und an den Ports wurde nichts verändert.

    Kann mir jemand einen Tipp geben, wo da der Hund begraben sein könnte?

    #2
    ...dafür musst Du jetzt bei der KNX Association Geld bezahlen und die "Freischaltung" erkaufen :-)

    Screenshot 2017-07-07 07.02.10_editiert.png

    Kommentar


      #3
      Ahh... und es ward Licht!

      Alles klar, vielen Dank Daniel, für den entscheidenden Hinweis!

      Das Geld hatte ich schon bezahlt! Aber in den letzten Tagen habe ich meinen zweiten Dongle benutzt, und auf dem ist die Lizenz natürlich nicht freigeschaltet...

      Peter

      Kommentar

      Lädt...