    Hallo,

    Ich hab 2 CO2 Sensoren. Mit diesen steuere ich meine KWL.
    Wie schaffe ich es, dass jeweils nur der höchste Wert weiterverarbeitet wird?
    Sprich: Der CO2 Wert im Schlafzimmer liegt bei 1000, der im Wohnzimmer bei 550.
    Jetzt soll die Stufe natürlich dem SZ-Wert entsprechen. Steigt der Wert im Wohnzimmer auf 1600, dann soll der Wert führend sein.

    lg,
    Martin
    Zuletzt geändert von Knochen; 16.07.2017, 08:30.

    #2
    Nimm das MDT SCN-LOG1.02 Logikmodul her, da hast Du genau hierür eine eigene Funktion, mit der das ganz einfach umzusetzen ist.
    Gruß
    Frank

    Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

    Kommentar


      #3
      Hab vergessen zu erwähnen, dass ich den HS nutze.
      Neue Hardware möchte ich nicht unbedingt kaufen.

      Im Anhang meine aktuelle Logik ohne 2.Messpunkt
      Angehängte Dateien
      Zuletzt geändert von Knochen; 16.07.2017, 08:35.

      Kommentar


        #4
        Ich denke Baustein 19041 macht das für dich.
        Bram

        Kommentar


          #5
          1.600 ppm CO2 in der Atemluft sind extrem hoch.

          Kommentar


            #6
            Zitat von rosebud Beitrag anzeigen
            1.600 ppm CO2 in der Atemluft sind extrem hoch.
            Nö. Der CO2-Anteil in der Atemluft liegt beim Ausatmen recht konstant bei 4% = 40.000 ppm...
            Gruß
            Frank

            Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

            Kommentar


              #7
              Fundstück der Woche (weil es gerade so schön passt):

              Zitat von Dr. Matthias Heil (Max-Planck-Institut für Herz- und Lungenforschung).
              Gruß
              Frank

              Soziologen sind nützlich, aber keiner will sie. Bei Informatikern und Administratoren ist es umgekehrt.

              Kommentar


                #8
                Zitat von bramlangen Beitrag anzeigen
                Ich denke Baustein 19041 macht das für dich.
                Bram
                Der will leider 2 Byte Werte am Eingang. :-(
                Die CO2 Sensoren liefern 16Bit
                Angehängte Dateien

                Kommentar


                  #9
                  Within the HomeServer you cannot specify 2-byte for an external KO. I would say that two bytes equals 16 bits, so it should work. Your choice of data type is EIS5 or EIS10. The code of the module looks for 'float' value, so verify you have the data type of those external KOs set at EIS5.
                  I read in a forum thread that this module has an error in the code. I don't know which output it concerns, so if your logic does not work it could be that it is due to this error in the code. You can fix this yourself (I don't remember off-hand where the directory/file is that you can modify) - look at post #5 of thread https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...035-fehlerhaft.
                  Bram