    EIB-Anlage reagiert seit kurzem oft nur noch verzögert (1...3s)

    Hallo, kennt jemand das folgende Phänomen bzw. die Ursache / eine Lösung dazu?

    Seit kurzem (ca. eine Woche) reagiert unsere EIB-Anlage teilweise nur noch verzögert auf Aktivitäten wie das Betätigen von Tastern.
    Beispiel: Betätigung eines Tasters ... 1..3 Sekunden vergehen ... der Aktor wird aktiv (z.B. Licht geht an, Jalo. fährt, ...).
    Dabei ist es egal, ob das ein nativer EIB-Taster ist oder ein konventioneller, der über einen Binäreingang das EIB-Netz speist.
    Nervt natürlich total.

    'teilweise': Es ist nicht immer so. Ich kann es aktuell aber noch nicht abgrenzen, wann/wie/wo und wann/wie/wo nicht.

    Unsere EIB-Anlage (mit WireGate) ist nun etliche Jahre in Betrieb und es gab in den letzten 12 Monaten keine Änderungen in der Anlage. Allerdings hatten wir vor rund einer Woche ein paar Stromausfälle - und einmal einen ganz 'doofen' - da ging der Strom immer mal wieder kurz an und wieder aus und nach ein paar Min. das Gleiche. Ganz hässlich für alle Arten von elektr. Geräten.
    Eine Theorie, wäre, dass dabei irgendwas irgendwie einen Treffer abbekommen hat und seit dem die EIB-Kommunikation stört.
    Könnte aber auch was ganz anderes sein. Hm.

    Hat das schon mal jemand gehabt?
    Was kann das sein?
    Was kann man machen?

    Danke, Gruß,
    mbx

    #2
    Eine andere Spannungsversorgung kannst du nicht gegen testen?
    Vielleicht hat die SV einen wegbekommen.

    Kommentar


      #3
      Hallo und danke für die Idee.
      Naja, sowas hat man ja nicht gerade rumliegen ..
      Ich würde jetzt auch eher annehmen, dass die halt entweder geht oder nicht geht.
      Also ich glaube, das würde sich anders bemerkbar machen, wenn die ab und zu mal keine Spannung liefern würde.

      Kommentar


        #4
        Reicht schon wenn die Drossel einen wegbekommen hat.

        In einer Installation hatte ich eine defekte Diode vor der Drossel und da funktionierte nichts mehr,
        wie es sollte.

        Kommentar


          #5
          Siehst was auffälliges im Busmonitor vom Wiregare (hohe Buslast)?
          Zuletzt geändert von trant; 28.07.2017, 19:16.
          lg
          Stefan

          Kommentar


            #6
            Hm, habe mal danach gesucht ...
            .. und das hier gefunden .. (das meinst Du vermutlich - oder?)
            .. das sieht nicht so aus, als ob es so gedacht wäre ... - oder?

            2017-07-28 20:14:38.181,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,3,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:38.201,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,1,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:38.234,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,1,low,1,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:38.463,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:38.465,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,3,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:38.478,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,1,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:38.704,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:38.707,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,3,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:38.738,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,1,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:38.992,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:38.993,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,3,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:39.031,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,1,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:39.268,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:39.278,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,3,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:39.319,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,1,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:39.555,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:39.557,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,3,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:39.583,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,1,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:39.822,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:39.823,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,3,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:39.850,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,1,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:40.096,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:40.102,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,3,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:40.140,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,1,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:40.371,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:40.373,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,3,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:40.397,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,1,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:40.629,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:40.630,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,3,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:40.666,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,1,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:40.898,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:40.899,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,3,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:40.926,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,1,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:41.172,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:41.173,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,3,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:41.186,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,1,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:41.219,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,1,low,1,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:41.446,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:41.447,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,3,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:41.457,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,1,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:41.685,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:41.687,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,3,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:41.721,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,1,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:41.953,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:41.954,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,3,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:41.976,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,1,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:42.009,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,1,low,1,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:42.252,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:42.254,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,3,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 20:14:42.256,A_GroupValue_Write,1.0.100,3/0/44,01,1,DPT_Switch,1.001,0,low,1,T_DATA_XXX_REQ,0

            Kommentar


              #7
              Da scheint etwas mit der Kommunikation nicht zu stimmen, entweder du baust Gerät für Gerät aus und hoffst das es nicht die SV ist und findest das defekte Gerät.

              Da kommt wohl kein ACK von dem "Zielgerät" ist es nur der eine Taster oder Aktor der so schlecht reagiert?
              Gehen die anderen Geräte zuverlässiger?

              Kommentar


                #8
                Nein, es sind schon mehrere gewesen, aber wie oben geschrieben - ich kann es noch nicht ein-/abgrenzen.
                Ich will der Sache morgen mal systematisch nachgehen.
                Wollte aber vorher mal hören, ob jemand das Phänomen kennt.

                Kommentar


                  #9
                  Wer ist 1.0.100?
                  lg
                  Stefan

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von trant Beitrag anzeigen
                    Wer ist 1.0.100?
                    Gute Frage und was ist die GA 3/0/44. Da balller einer mit mehr als 10 Telegrammen/sek. den Bus zu. Kein Wunder, das alles verzögert ist.

                    Kommentar


                      #11
                      Bei 10T/sec würden aber keine 1-3 Sekunden Verzögerung kommen, ist ja jetzt nur nen Bit Befehl.

                      Zweifelsohne aber auch nicht richtig!

                      Scheint ja immer alle 200- 300ms "getriggert" zu werden, gefolgt von den 3 Wiederholungen.
                      Vielleicht das Wiregate?

                      Gibt es mehrere Linien?

                      Kommentar


                        #12
                        "Linien" - Gute Frage .. war das die Sache, wenn bei x.y.z auch y verwendet wird?
                        Dass ich mich mit EIB näher befasst hatte, ist jetzt rund 10 Jahre her - seitdem läuft die Anlage nahezu unverändert.
                        Glaube, es gibt nur eine Linie (bin aber nicht sicher).

                        Wie sind denn die Einträge oben zu lesen? Was ist 1.0.100 (Absender?) und was ist 3/0/44 (Empfänger)?
                        3/0/44,Heizung / Lüftung,Neue Mittelgruppe,Zirkulationspumpe Auto/Lüftung aktualisiert,3,0,44,,,.000,,EIS 1 'Switching' (1 Bit),

                        Kommentar


                          #13
                          Die Adresse, unter der das Wiregate aktiv ist, ist die, die bei "KNX-Adresse der lokalen Schnittstelle" steht - oder?
                          Das ist auf jeden Fall eine andere.

                          Kommentar


                            #14
                            Hm, das scheinen aber mehrere Adressen zu sein, die da Blödsinn treiben ....

                            2017-07-28 22:44:37.225,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,1,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:37.241,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,2,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:37.266,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,1,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:37.283,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,4,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:37.303,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:37.325,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,2,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:37.346,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,1,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:37.365,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,1,low,2,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:37.388,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:37.409,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,1,low,2,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:37.434,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:37.457,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,1,low,2,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:37.476,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:37.500,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,2,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:37.523,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,1,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:37.542,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,4,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:37.565,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,1,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:37.580,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,2,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:37.601,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,1,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:37.622,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,1,low,2,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:37.645,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:37.664,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,1,low,2,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:37.689,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:37.714,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,1,low,2,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:37.743,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,2,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:37.779,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,4,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:37.814,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,4,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:37.849,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,4,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:37.884,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,2,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:37.919,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,2,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:37.950,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,0,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:37.985,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,1,low,0,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:38.020,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,2,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:38.056,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,4,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:38.091,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,2,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:38.122,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,4,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:38.156,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,1,low,4,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:38.191,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/14,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,0,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:38.225,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/14,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,2,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:38.266,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/14,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,4,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:38.302,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/14,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,2,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:38.336,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/14,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,2,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:38.366,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/14,00,0,DPT_Switch,1.001,1,low,2,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:38.401,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/14,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,2,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:38.436,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/14,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,0,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:38.470,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/14,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,4,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:38.506,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/14,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,2,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:38.541,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,4,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:38.572,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,0,T_DATA_XXX_REQ,0 2017-07-28 22:44:38.606,A_GroupValue_Write,1.1.5,1/0/16,00,0,DPT_Switch,1.001,1,low,0,T_DATA_XXX_REQ,0

                            Kommentar


                              #15
                              Ah, habe gefunden, wie man das Log liest: https://knx-user-forum.de/forum/supp...r-log-auslesen
                              .. aber richtig schlauer bin ich jetzt auch nicht (hatte ich so ja schon vermutet)

                              Kommentar