    ich habe einen ABB UD/S 4.315.2.
    daran hängen pro Kanal über 10W LED leuchtmittel von Philips.

    Sie lassen sich auch dimmen aber beim ausschalten bleibt immer ein leuchtmittel pro Kanal an. Dieses glimmt leicht vor sich hin.
    Über die 10W mindestlast bin ich ja.
    an 2 Kanälen hängen 16W

    was kann hier das Problem sein?

    danke
    gruß Benni

    #2
    Das ist echt unglaublich.... Jede Woche mindestens 1-2...

    Such nach "Grundlastelement" oder "Lasterkennung" in den Foren Suche.. Bitte!
    Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

    Kommentar


      #3
      Moin,

      Zitat von computerfreak Beitrag anzeigen
      was kann hier das Problem sein?
      falsche Last

      Bestimmungsgemäßer Gebrauch

      • Der 1-, 4-(6-)fach Universal-Dimmaktor ist für die Ansteuerung und das Dimmen der folgenden Lastarten bestimmt:

      – 230 V-Glühlampen
      – 230 V-Halogenlampen
      – Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Trafos


      .... und Tschüs Thomas

      Kommentar


        #4
        Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
        Das ist echt unglaublich.... Jede Woche mindestens 1-2...

        Such nach "Grundlastelement" oder "Lasterkennung" in den Foren Suche.. Bitte!

        Sorry das dieses Thema so oft behandelt werden muss.

        Ich habe die forensuche benutzt!!
        ich habe nach Grundlast und Lasterkennung gesucht.
        Dazu schreiben hätte ich vielleicht noch können das ich die Grundlastelemente und Kompensationsmodule von Eltako und Busch Jäger schon getestet habe.
        Dann hättest du dir deinen Beitrag sparen können.

        Diese haben mich leider nciht zum gwünschten erfolg gebracht.
        Sonst hätte ich hier auch nicht geschrieben das ich ein Problem habe.



        Kommentar


          #5
          Zitat von Schlaubi Beitrag anzeigen
          Moin,



          falsche Last

          Bestimmungsgemäßer Gebrauch

          • Der 1-, 4-(6-)fach Universal-Dimmaktor ist für die Ansteuerung und das Dimmen der folgenden Lastarten bestimmt:

          – 230 V-Glühlampen
          – 230 V-Halogenlampen
          – Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Trafos


          Danke,
          Diese Antwort hilft mir dann schon weiter.
          Bei nächsten mal nehme ich einen anderen Dimmaktor...

          Leider löst es mein Problem jetzt nicht.
          Kann hier abhilfe geschafft werden? Ohne den Aktor zu tauschen?

          Kommentar


            #6
            Ja. Nimm die spezifizierten Leuchtmittel.

            Kommentar


              #7
              Und woher soll ich wissen, das du alles schon probiert hast? Meine Glaskugel steckt seit Jahren bei DHL... Die wissen auch nicht wann sie ankommt. Alles eine Lüge...

              Wenn das alles nichts hilft, dann passendes Leuchtmittel nehmen oder anderen Dimmer oder damit leben. Mehr Möglichkeiten hast du vermutlich nicht. Schwarze Magie ist gerade aus.
              Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

              Kommentar


                #8
                Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
                Meine Glaskugel steckt seit Jahren bei DHL... Die wissen auch nicht wann sie ankommt.
                DHL hag diese sicher verloren. Wenn die sie tatsächlich hätten, könnten sie ja damit schauen, wann sie ankommt

                SCNR, solche Threads kann man nur noch mit OT Sprüchen retten.




                Kommentar


                  #9
                  Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
                  Und woher soll ich wissen, das du alles schon probiert hast? Meine Glaskugel steckt seit Jahren bei DHL... Die wissen auch nicht wann sie ankommt. Alles eine Lüge...

                  Wenn das alles nichts hilft, dann passendes Leuchtmittel nehmen oder anderen Dimmer oder damit leben. Mehr Möglichkeiten hast du vermutlich nicht. Schwarze Magie ist gerade aus.