Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Fritzbox wiederholt bei IP Routing alle GAs !!!!!

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • flotzi
    antwortet
    Hallo,

    mit der Firmware BETA 54.05.07-21078 sind bei mir die Gruppenadressen wieder doppelt im Gruppenmonitor.
    Sowohl über IP Routing als auch direkt über IP.
    hier ist eine Fritzbox 7270v2 im Einsatz.
    Sowie ein Netgear Gigabit Switch und ein Siemens N146 IP-Router.

    Gleiches Bild auf zwei Rechnern. Mit ETS3 und 4.
    N146, Rechner und Fritzbox hängen am Netgear Switch.
    Kaum stecke ich die Fritzbox ab funktioniert alles.
    Ebenso über ein Crosskabel direkt am N146

    Sehr komisch, weil bei dieser Kombination die Pakete ja direkt über die beiden fest vergebenen IPs von N146 und PC durch den Switch laufen.

    Evtl hat jemand eine Erklärung oder AVM hat den Bug wieder drin.

    Danke
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    Schön, Danke auch Dir. Damit ist wieder eine FB abgehackt

    Gruß Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • jcj
    antwortet
    @tbi:

    Danke uebrigens fuer das AVM support ticket. AVM hat mir auf anfrage eine spezielle inoffizielle firmware geschickt und das problem trat nicht mehr auf:

    firmware-avm-1und1-96.04.87-build_167-19721

    Gestern habe ich eine neue offizielle version geflashed und hoffe dass das problem auch darin behoben ist (96.05.05)

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    Lag ich also nicht so falsch

    Wichtig ist aber, dass Du es gelöst hast und danke dass Du es hier auch geschrieben hast. Vielleicht geht es mal wieder jemandem so.

    Viele Grüsse

    Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • franlog
    antwortet
    So hat leider zwei Wochenenden länger gedauert :-)
    Das die Read Telegramme mehrfach auf den Bus gekommen sind, lag wohl daran, dass die Übertragen und Lesen Flags noch nicht sauber gesetzt waren.
    Das Blöde bei einem BJ Controlpanel ist, dass man in der ETS ruhig das Lesen Flag wegnehmen kann, es aber dennoch gesetzt bleibt. Man muss es in dem Plugin für die Programmierung des Panels wegnehmen.
    Dadurch war bei den meisten Telegrammen das Lesen Flag mehrfach gesetzt. Warum dadurch aber das Read Telegramm von dem iviewer wiederholt wird, ist mir aber schleierhaft. Ist aber so. Sobald pro Gruppenadresse das Lesen Flag nur einmal gesetzt ist, funktioniert es sauber. Ich lasse jetzt bei dem Panel das Lesen Flag gesetzt und nimm es bei der Aktorik wieder weg. Somit feuert nur das Controlpanel bei den Read Telegrammen die Werte auf den Bus.

    Frank

    Einen Kommentar schreiben:


  • franlog
    antwortet
    Schaue mir das Ganze am WE nochmal genauer an und melde mich zurück. Vielen Dank bis hierher!

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    Hi,

    also der Router ist das definitif nicht.

    Das iPhone macht ein Read und bekommt eine Response zurück. Soweit ok.

    Beim ersten macht das iPhone dann nochmal ein Read. Warum ?

    Denke es, wenn die GA kommt sie müste nochmal nachsehen ? (mit Read.)

    Das liegt wohl am iPhone, wie dort GAs aktuell gehalten werden sollen.

    Vieleicht liegt es aber auch an den Flags die Du gesetzt hast.

    Schau mal hier: http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/flags/

    Weite unten ist ein Read und "zweimal" eine Response. Ich glaube Du kannst einmal das "Lesen"-Flag wegmachen. Hast Du die selbe GA am RTR zweimal dran ?

    Gruß Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • franlog
    antwortet
    Sorry, war zwei Tage abwesend.
    Hier ein Screenshot vom Busmonitor.
    1.1.250 ist das iPhone welches die Stausabfragen macht.

    Gruß
    Frank
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    Hi,

    alles noch mal nachgestellt und mit Wireshark auf dem IP gelesen.

    Meine Fritzbox 7390 mit der Firmware-Version 84.05.05 hat das Problem von damals definitiv NICHT.

    Hier kommen keine Packete doppelt bei IP-Routing.

    Du scheinst an einer anderen Stelle was falsch zu machen.

    Hast Du was mit Watch-Adresse gemacht ?

    Kannst Du mal ein Screenshot des BUS-Monitors der ETS machen ?

    Gruß Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    Die meine ich ja Paßt schon.

    Also heute abend gibt es mehr dazu.

    Gruß Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • franlog
    antwortet
    Hallo,

    danke für das Angebot zum Testen. Ich habe aber eine 7390 und keine 3970.

    Gruß
    Frank

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    Hallo Frank,

    AVM hatte damals versprochen es in alle zukünftigen Versionen zu korrigieren.

    Ich habe nun auch eine 3970 und werde heute abend mal rein schauen, ob ich den Fehler sehe.
    Das geht schnell.

    Sollte das wahr sein, dass das hier wieder fehlerhaft ist, werde ich sofort wieder das Ticket aufmachen.

    Gruß Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • franlog
    antwortet
    Hallo,

    muss den Thread nochmal hochgraben. Ich habe eine FB 7390 mit der aktuellsten FW 84.05.05
    Jetzt bastel ich gerade an einer Visu mit CF und habe genau das Problem, dass alle Statusabfragen doppelt im Busmonitor zu sehen sind. Ist bei der aktuellen FW für die 7390 das Problem nicht behoben? Auf der AVM Seite gibt es keine Laborversion.

    Gruß
    Frank

    Einen Kommentar schreiben:


  • tbi
    antwortet
    hast 'ne PN mit der nummer.

    Gruß Tbi

    Einen Kommentar schreiben:


  • jcj
    antwortet
    Die firmware 96.04.86 vom 05.11.2010 ist die aktuellste fuer die FRITZ!Box WLAN 3270 v3 und das Problem tritt eben hier auf...dafuer wollte ich bei AVM nachfragen und mich auf die ticket nummer verweisen...

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X