Hallo zusammen,
habe mich jetzt angemeldet und auch schon gestöbert, hier findet sich echt einiges.....
ich bräuchte eure Hilfe bei einem HomeServer/EIB Problem.
Es geht um eine 2Punkt-Regelung einer Heizung mit zwei Stufen (Zusatzstufe auch 2Punkt).
Der Temp-Sensor ist ein Theben RAM 713 S. Diesen kann man ohne weiteres für zwei Stufen mit 2Punkt parametrieren. Mein Problem ist folgendes: Zum Zünden der Heizung benötige ich beide Stufen gleichzeitig, aber wenn mein Istwert in dem Moment der Umschaltung von Absenkung auf Komfortbetrieb in einen gewissen Bereich ist, dann schaltet nur die Stellgröße Heizen, jedoch nicht die
Stellgröße Zusatzstufe. Diese sollte jedoch für eine Minute auf 1 gesetzt
werden, danach kann sie wieder 0 sein. Ich habe einen Home Server 3 im Einsatz und finde keinen passenden Logikbaustein, der mir folgendes ermöglicht:
Wenn Stellgröße Heizen = 1, dann Stellgröße Zusatz Heizen für eine Minute = 1, dann wieder null außer sie wird vom Theben-Sensor tatsächlich gesendet.
Das zweite Problem wäre dann, dass der Theben-Sensor in diesem Problemfall eine 0 sendet aber ich für eine Minute eine dominante 1 haben will.
Ich hoffe dass Sie mir weiterhelfen können.
Gerne auch mit Beispiellogik
habe mich jetzt angemeldet und auch schon gestöbert, hier findet sich echt einiges.....
ich bräuchte eure Hilfe bei einem HomeServer/EIB Problem.
Es geht um eine 2Punkt-Regelung einer Heizung mit zwei Stufen (Zusatzstufe auch 2Punkt).
Der Temp-Sensor ist ein Theben RAM 713 S. Diesen kann man ohne weiteres für zwei Stufen mit 2Punkt parametrieren. Mein Problem ist folgendes: Zum Zünden der Heizung benötige ich beide Stufen gleichzeitig, aber wenn mein Istwert in dem Moment der Umschaltung von Absenkung auf Komfortbetrieb in einen gewissen Bereich ist, dann schaltet nur die Stellgröße Heizen, jedoch nicht die
Stellgröße Zusatzstufe. Diese sollte jedoch für eine Minute auf 1 gesetzt
werden, danach kann sie wieder 0 sein. Ich habe einen Home Server 3 im Einsatz und finde keinen passenden Logikbaustein, der mir folgendes ermöglicht:
Wenn Stellgröße Heizen = 1, dann Stellgröße Zusatz Heizen für eine Minute = 1, dann wieder null außer sie wird vom Theben-Sensor tatsächlich gesendet.
Das zweite Problem wäre dann, dass der Theben-Sensor in diesem Problemfall eine 0 sendet aber ich für eine Minute eine dominante 1 haben will.
Ich hoffe dass Sie mir weiterhelfen können.
Gerne auch mit Beispiellogik
Kommentar