Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Diagramm Anzeige Faktor x 10000

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Q-Client Diagramm Anzeige Faktor x 10000

    Aloha

    ich habe nen Diagramm vom aktuellen Strombezug in Watt als Diagramm dargestellt.

    Der Datentyp ist 4 bytes 14.056 Leistung Watt

    Die Werte die über den Bus kommen sind so von 800 - 4000 Watt.

    Bei der Anzeige steht Watt x 10000, und geht von 11450 bis 11650.

    Ich finde aber irgendwie nicht wo das definiert wird?

    Hat wer nen Tipp wo ich gucken kann?

    fettes Merci!
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 2 photos.

    #2
    ich versuche dem gerade nochmal auf den Grund zu gehen.

    anbei mal nen Screenshot aus dem qHSmonitor.

    Irgendwie sind das Werte vom HS Bus anders als auf dem normalen Busmonitor. Im Busmonitor steht der norle Watt Wert.
    Woran liegt das. Ich habe an anderer Stelle irgendwas mit 4byte float werten gelesen. Aber nicht wirklich verstanden? Kann der HS die so nicht darstellen?

    Danke falls jemand noch einen Tipp hat.

    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    Kommentar


      #3
      hab das Problem identifizieren können.
      Im ETS OPC Export steht warum auch immer uncertain 4 byte

      In der import Konfig Datei des HS (Gira\HS+FS\HS+FS Experte 4.5\dat\importopc.txt)
      steht default bei uncertain 4 byte --> mache daraus HS Datentyp 9 welcher 32 bit ist.
      HS Datentypen Siehe Experten Hilfe
      Da dann ändern auf Datentyp 14
      welcher 4-Byte (EIS 9/IEE-Gleitkomma-Wert) ist

      Kommentar

      Lädt...