  • yestheday
    antwortet
    Wenn man bisher keine Geräte verwendet hat (Zufall...), die diese Versorgungsspannung extra brauchen kommt man auch nicht gleich drauf.
    Und so schön klein wie die "Anleitung" geschrieben ist überliest man so eine Zeile ganz schnell...

    Wurscht, jetzt funktionierts. Das ist das Wichtige!!!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Leider wird nirgendwo, weder in dieser SCH...-Anleitung noch auf der Hersteller-Webseite noch sonstwo erwähnt, dass ausgerechnet dieser Dimmaktor schon zur Inbetriebnahme eine Versorgungsspannung braucht.
    Wieso, das steht doch eindeutig in der APB: Versorgung 230 V

    Sonst, stünde dort z.B. Versorgung 21-30 V DC, erfolgt über Bus.

    Und das gibt es auch bei Geräten anderer Hersteller, z.B. Gira: Dimmaktor 1032
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Piepenpaul
    antwortet
    ... manchmal liegt die Lösung doch so nah ....

    Einen Kommentar schreiben:


  • yestheday
    antwortet
    Da ich des Lesens mächtig bin und dieses auch vor dem Inbetriebnahme-Versuch angewandt habe konnte ich alle obigen Fragen so beantworten, dass es hätte funktionieren müssen.

    Leider wird nirgendwo, weder in dieser SCH...-Anleitung noch auf der Hersteller-Webseite noch sonstwo erwähnt, dass ausgerechnet dieser Dimmaktor schon zur Inbetriebnahme eine Versorgungsspannung braucht.

    Also hab ich mal schnell 230V an die Klemmen gelegt und siehe da: ES GEHT!

    Das hatte ich bis jetzt noch bei keinem anderen Hersteller so...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Piepenpaul
    antwortet
    wie Michel schon schreibt:
    Firmware-Version prüfen!
    Meiner hatte einen Aufkleber mit der Versionsnummer drauf.

    Meine Erfahrungen dazu habe ich ja schon mitgeteilt.
    Es gibt hier im Forum auch schon Diskussionen zu den Dimmaktoren von B&J.
    SuFu nutzen!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    • leuchtet die LED "manuelle Bedienung"?
    • welche Powertool-Version?
    • Welche Firmware ist auf dem Gerät?
    • Applikationsbeschreibung gelesen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • yestheday
    antwortet
    AW: Dimmaktor 6197/xx-500 ABB

    Ich meinte ebenfalls die physikalische Adresse. Ich bekomme keine Verbindung zu dem Teil.
    Ich hab ihn an den Bus gehängt und versucht ihm die Adresse zu zu weisen, die er haben soll.
    Geht gar nix.
    Es passiert auch nix wenn man den "Programmieren"-Button drückt.

    Gibts irgendwelche Ideen?

    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2

    Einen Kommentar schreiben:


  • Piepenpaul
    antwortet
    Hallo,

    ich hatte das gleiche Problem mit einem 6197/13.
    Es lag an der veralteten Firmware und meinem aktuellerem PowerTool.
    Ein Firmwareupdate geht leider nur mit dem Inbetriebnahmeadapter von B&J, welchen ich nicht habe.

    Die Lösung:
    Kurzer Anruf bei B&J und das Gerät hingesendet zum Update.
    Zurückbekommen habe ich dann zwar ein völlig neues Gerät 6197/13-101, aber das alles innerhalb von 4 Werktagen und kostenfrei.

    Ich vermute mal, dass die meisten am ähnlichen Problem scheitern.

    Gruß,
    Dennis

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Für dich die gleiche Bitte:

    Was heißt das: läßt sich nicht "adressieren"?
    Applikation, Parameter und/oder physikalische Adresse?
    Fehlermeldung der ETS? Screenshots bitte!

    Wie soll man sonst unterstützen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • yestheday
    antwortet
    Ja, das wäre sehr toll. Habe nämlich das gleiche Problem... :-(

    Einen Kommentar schreiben:


  • Borsti
    antwortet
    Es wär natürlich Toll, wenn du und mitteilen würdest, an was es denn gelegen hat!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schmidi
    antwortet
    Die Pyhsikalische adresse aber hab das Problem schon gelöst!
    Funktioniert alles wieder!!

    Aber trotzdem Danke!

    mfg Marco

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Was heißt das: läßt sich nicht "adressieren"?
    Applikation, Parameter und/oder physikalische Adresse?
    Fehlermeldung der ETS? Screenshots bitte!

    Das Gerät scheint ja zu funktionieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schmidi
    hat ein Thema erstellt - √ - Dimmaktor 6197/xx-500 ABB.

    - √ - Dimmaktor 6197/xx-500 ABB

    Hallo zusammen hab da mal ne frage wenn sich dieser Dimmaktor nicht Adressieren lässt aber alle anderen Aktoren schon ist es möglich das dieser defekt ist denn der 2. Funktioniert auch nicht zum adressieren!!
    Manuell kann ich aber das licht schalten und einen Reset habe ich auch durch geführt!!!

    mfg Marco
Lädt...