  • vento66
    antwortet
    OT Nachträgliches Löschen von Posts

    @evolution

    Ausserdem finde ich es nicht so Lustig, das Posts die man auch vielleicht mal in einer "angespannteren " Ausdrucksweise verfasst hat, dann im Nachhinein gelöscht werden. Das lässt die Antworten dann in einem ganz falschen Licht erscheinen

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Danke für die Info!

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Das ist nicht meine Ansicht, sondern Tatsache das der Leiterdurchmesser 0,8 mm beträgt!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tokamak
    antwortet
    Wird bei Angaben unter 1 nicht auf den Durchmesser abgezielt? Also: 1,5er-Leitungen haben 1,5mm² Querschnitt, während 0,8er-Leitungen einen Durchmesser von 0,8mm haben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Also ok dann mal richtig lesen!
    Es wurde angemerk das ein 5x1,5 vom Platz her in einem Hirschmann Stecker etwas schwer anzuschliessen ist (Platzmangel) Daher die Empfehlung für 4x1,5
    oder H07RN-F 4x1,0 im Rohr und innen dann eine Anschlussdose aun dort auf NYM-J 5x1,5 bzw 4x1,5 mm²

    Also mit einem Querschnitt von 0,8 sollte jeder Rolladenmotor problemlos zu betreiben sein
    Richtig! nur hat ein Y(ST]Y 2x2x0,8 keinen Querschnitt von 0,8! Was meine Aussage von vorhin stark untermauert!

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Bei dem Satz fällt mir soofrt ein: Finger weg und Elektriker zu Rate ziehen!
    Ein Y(ST)Y ist ein Steuerkabel, welches nicht für Leistungen zugelassen ist, abgesehen davon das der Querschnitt nicht ausreicht. Dort kannst du das 4x1,5 einsetzten.
    in vielen Post wurde angemerkt, dass sich die Rolladenmotoren mit 1,5er Leitungen sehr schlecht anschließen lassen und Leitungen mit kleinerem Querschnitt genommen werden sollten. Dies ist auch bei der geringen Leistung der Motoren, unter der Voraussetzung der richtigen Absicherung, sicherlich auch kein Problem. Also mit einem Querschnitt von 0,8 sollte jeder Rolladenmotor problemlos zu betreiben sein. Wenn dann kein Steuerkabel verwendet werden darf, stellt sich mir die Frage welche Leitung Ihr nutzt?

    Frank

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Es wird ja nicht jede Steckdose mit 5x 1,5 direkt vom Verteiler gespeisst, sondern ein 5x 1,5 zu ersten Dose und dann weiter zu den nächsten 2
    Das können ruhig alles Doppeldosen sein. Aber ich kann mich ohne ein Kabel zu Tauschen für 3 verschiedene Adern (ungeschalten, oder geschalten) entscheiden. Auch nachher. 4x1,5 kostet genausoviel wie 5x1,5 da macht es keinen Unterschied eine Ader mehr zu nehmen.

    Mit welchen Leitungen fahrt Ihr denn die Rolladenmotoren an, mit Y(St)Y 2x2x0,8?
    Bei dem Satz fällt mir soofrt ein: Finger weg und Elektriker zu Rate ziehen!
    Ein Y(ST)Y ist ein Steuerkabel, welches nicht für Leistungen zugelassen ist, abgesehen davon das der Querschnitt nicht ausreicht. Dort kannst du das 4x1,5 einsetzten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • evolution
    antwortet
    Guten Morgen,

    warum fahrt Ihr eigentlich alle Dosen immer mit 5x1,5 an? Wenn ich die Steckdosen schalten möchte reichen doch 4x1,5 um eine oder mehrere Steckdosen schaltbar zu machen. Mehr als ein schaltbarer Stromkreis pro Steckdosenleiste scheint mir übertrieben, wenn ich die Steckdosenleisten ohnehin gruppenweise direkt von dem Hauptverteiler anfahre. Und eine weitere Möglichkeit um die 5. Ader einzusetzen fällt mir nicht ein. Nutzt jemand überhaupt alle 5 Adern bei euren Steckdosen?
    Genauso sehe ich das grundsätzlich bei Lichtdosen (-auslässen). Hier allerdings kann ich mir in großen Räumen (und auch nur hier) vorstellen 3 Lichtstromkreise innerhalb einer Verteilerdose zu nutzen. Reichen also nicht grundsätzlich 4x1,5 und in Ausnahmefällen 5x1,5 oder ggf. 3x1,5?

    Mit welchen Leitungen fahrt Ihr denn die Rolladenmotoren an, mit Y(St)Y 2x2x0,8?

    LG Frank

    Einen Kommentar schreiben:


  • alexbeer
    antwortet
    Zitat von sheeter Beitrag anzeigen
    ZITAT:

    6.) Wiregate unbedingt mind. CAT5E
    Warum unbedingt ein CAT5e? Sogar auf 1-Wire - KNX/EIB - Lexikon - KNX-User-Forum steht:
    Topologie / Busaufbau / Verdrahtung:
    • Leitung: Y(St)Y 2x0,6 oder Cat5
    Nehme aber jede Empfehlung gerne auf.

    VG Alex

    Einen Kommentar schreiben:


  • sheeter
    Ein Gast antwortete
    ZITAT:

    Hallo,

    ich bin auf der Suche nach einem Überblick, welches Kabel mit welchem Querschnitt für welchen Verbraucher verwendet werden sollte.

    • Steckdose: NYM 3 x 1,5, besser 5 x 1,5 um ggf später eine Dose schaltbar zu machen
    • Steckdose Starkstrom (Herd, etc) 5 x 2,5
    • Lichtauslass: NYM 5 x 1,5 (um Später ggf DALI nachrüsten zu können)
    • Rolladenmotor: NYM 5 x 1,5
    • Reed-Fensterkontakte: YSTY 2 x 0,8 für Status (auf / zu) je Flügel, - lieber ein Adernpaar mehr - also mindestens 2 x 2x0,8
    • Wiregate: Y(St)Y 2x0,6 oder Cat5
    • Rauchmelder: Brandmeldekabel Y(ST)Y 2x2x0,8 (rot) - im privaten Bereich nicht notwendig, dient jedoch der Übersichtlichkeit
    • Netzwerk: CAT7
    • TV: CAT oder COAX
    • Haustür: CAT7, EIB, 3x1,5 (für Video/Audiosprechanlage)
    • ...

    Ist das so korrekt? Würde gerne mit dem Ergebnis die Empfehlungen meines Eli's kontrollieren.

    1.) 3x1,5mm² ist O.K 5x1,5mm² besser oder Leerverrohrung...
    2.) 5x2,5mm² OK
    3.) für DALI würde ich eine eigene Leitung 2x2x0,8mm2 verlegen...
    4.) Rolladen 4x1mm² ausreichend (1,5mm² schwer zu klemmen...)
    5.) Reedkontakte 2x0,8mm² OK
    6.) Wiregate unbedingt mind. CAT5E
    7.) Rauchmelder reicht BMA Kabel 2x2x0,8mm² bitte geschirmt...!!
    8.) Netzwerk reicht CAT6 besser 7? Aktive Komponenten sind meist das Problem... 10/100 Mbit...
    9.) TV: Koax verwenden (mind 75 Ohm und rückkanaltauglich und CAT 5-6-7
    10.) reicht eigentlich F-YAY 2x2x0,8mm² + RG 59 für Video + EIB-Kabel? in Zeiten der BUS- Sprechanlagen... evtl. Fingerprinter

    Ansonsten kannste deinem ELI sicher vertrauen...

    LG Sheeter
    BUS-FREAK

    Einen Kommentar schreiben:


  • Sound31
    antwortet
    Zitat von rb84 Beitrag anzeigen
    Lustige Geschichte von heute Morgen:

    Parkettschleifer war da. Strom hatte er sich von ner 1,5qm Leitung ausm Außenbereich geholt. Spannung ist auf 170Volt runter gefallen, uns sein Motor abgestorben

    Soviel im Übrigen zur Aussage des Eli: "Ne, da können Sie bei der Länge noch alles anschließen!" ooookay...

    Flex hat im Übrigen da immer ordentlich funktioniert, auch die Hilti!
    Die Frage ist eigentlich, wie viele Klemmstellen und Steckdosen hast zwischen
    Verteilerkasten und dieser Steckdose.
    Wie viele Kabeltrommeln im aufgerolltem Zustand hat der Parkettschleifer noch
    zwischen seinem Gerät und deiner Steckdose. usw..

    Jeder kann es gut meinen mit der 2,5mm² Kabelverlegung bis zur Steckdose
    wenn dann doch wider 3 Tischverteiler und ein Heizradiator am ende hängen.

    Gruß
    Andy

    Einen Kommentar schreiben:


  • Uwe!
    antwortet
    drum meine Vorliebe für 2,5mm²

    Einen Kommentar schreiben:


  • rb84
    antwortet
    Zitat von Tokamak Beitrag anzeigen
    Für die Flex habe ich Leitungen in der Garage und im Außenbereich. Bei mir war die Überlegung, dass im Haus eigentlich nur in der Küche, vielleicht auch mal im Bad (Radiator) höhere Lasten entstehen.
    Lustige Geschichte von heute Morgen:

    Parkettschleifer war da. Strom hatte er sich von ner 1,5qm Leitung ausm Außenbereich geholt. Spannung ist auf 170Volt runter gefallen, uns sein Motor abgestorben

    Soviel im Übrigen zur Aussage des Eli: "Ne, da können Sie bei der Länge noch alles anschließen!" ooookay...

    Flex hat im Übrigen da immer ordentlich funktioniert, auch die Hilti!

    Einen Kommentar schreiben:


  • ChristianEWW
    antwortet
    Also Rolläden werden bei uns in Österreich gerne mit YMM-J 4x1 verkabelt, vor allem wenn das Kabel direkt zum Rolladenmotor oder Hirschmann- Stecker geht, denn dann ist ein 1,5mm² nicht lustig beim Anschliessen.

    Christian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tokamak
    antwortet
    Für die Flex habe ich Leitungen in der Garage und im Außenbereich. Bei mir war die Überlegung, dass im Haus eigentlich nur in der Küche, vielleicht auch mal im Bad (Radiator) höhere Lasten entstehen. In der Küche habe ich 2 Steckdosenstromkreise + eigene Leitungen für die Spülmaschine, den Ofen und die Mikro, im Bad weitere Kabel verlegt, die noch mit Fliesen überdeckt sind und bei Bedarf geöffnet werden könnten. Ansonsten haben die meisten Geräte, die im Haus eingesetzt werden, deutlich unter 1kW.

    Die 3%-Regel wird ja erst ab Leitungen >18 Metern verletzt. Bei mir waren das letztlich 2 Stromkreise. Durch das Anfahren der ersten Steckdose mit 2,5qmm dürfte ich überall die 3%-Regel einhalten, habe aber dennoch im Wesentlichen 1,5qmm verlegt.

    Waschmaschine und Trockner-Steckdosen habe ich aus Absicherunsgründen (Überlast auf N) jeweils mit 3x1,5 angefahren. Daher würde ich die Aussage "immer 5x..." auch nicht in jedem Fall unterschreiben.