    Guten Abend,
    habe beim derzeitigen Projekt das erste Mal den Berker Tastsensor mit Raumtemperaturregelung und Display (75663780) in Kombination mit dem Busankoppler UP 75040001 von Berker im Einsatz.

    Das Programmieren der physikalischen Adresse des Busankopplers mit dem dazu passenden Applikationsprogramm des Sensors funktioniert einwandfrei, sobald ich jedoch das Applikationsprogramm laden will (habe es testweise auch mit einem simplen Schaltvorgang probiert -> gleiches Problem), schlägt die Programmierung jedes Mal fehl.

    Der Fehler lautet: "Der Wert liegt außerhalb des Bereiches", im angehängten Bild seht ihr es nochmals.

    Dieser Fehler ist mir in meiner noch relativ kurzen ETS Laufbahn noch nicht untergekommen und habe auch im Internet keine Lösungsansätze gefunden.
    Hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen.
    Danke und LG
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    Hab ich auch noch nie gesehen.
    Hast du die aktuelle ETS-Version (ETS 5.5.4)?
    Wenn nein: updaten.
    Wenn ja: Support-Ticket bei my.knx.org aufmachen.

    Gruß, Klaus

    Kommentar


      #3
      Die Version war auf 5.5.2, habe geupdated und funktioniert wieder.
      Da hätte ich selbst auch drauf kommen können.