    Hallo,

    bin neu in der Wago & KNX Welt und habe natürlich gleich ein Problem.
    Ich schalte eine Lampe über einen KNX Taster (Umschalten) ein und aus.
    Zusätzlich schalte ich die Lampe von der Wago auch gerne aus und ein.
    Ebenfalls von der Wago gerne mit einem Zentral-Aus.

    Gibt es eine Möglichkeit mit der Wago eine 0 an KNX zu senden,sodass nicht immer ein 2x schalten notwendig ist?
    Wenn ich mt Rückmeldung arbeite,erstelle eine separate Gruppe für das Rückmelden,schicke aus der Wago ein Signal (Lampe ist an) an das Rückmeldeobjekt des KNX Tasters (funktioniert soweit) und nehme den Schalter der Wago (FbDTP Switch) als hörenden mit hinen,muss ich diesen trotzdem immer 2 mal betätigen,er sendet laut Diagnose immer erst eine 1 an KNX dann erst ein AUS.
    Schonmal Danke für die Hilfe
    Gruß

    #2
    Mit z.B. xUpdate_KNX kannst Du jederzeit eine Telegram auf den Bus initiieren, ohne das ein Signalwechsel vorliegen muss - somit kann man beliebig ein 1- oder ein 0- Signal auf die Reise schicken.

    Dein Problem dürfte sein, dass Du zwar auf dem Bus hörend unterwegs bist, aber den Zustand in deinem PLC-Programm nicht nachführst.
    Gruss
    GLT