Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - HS langsam

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • martin1
    antwortet
    So nun hab ich die Daten vom Kundenserver per HSMonitor ausgelesen (siehe Anhang)

    Das Einzige was ein bisschen "Arbeit" verursacht ist der Stromzähler, welcher bei jedem Impuls 10 Werte neu ausgibt. Das passiert so alle 2 bis 7 Sekunden.
    Das dürfta ja kein Problem darstellen, oder?

    Die "SichQueue" weist einen ähnlich hohen Wert aus und zählt genauso wie die "SetWertQueue" hoch (2806 in 1526sek. Laufzeit)

    noch eine Idee?
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Die Setwertqueue dürfte das Problem sein, irgendwas läuft da wild.

    Erster Ansatz: Allen internen KO's Adressen geben (geht seit 2.4 oder 2.5 ja auf Knopfdruck), KO-GW für alles aktivieren und dann den (q)HSMon anwerfen und schauen welche (zu) oft von welcher Logik aktualisiert werden..

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • martin1
    antwortet
    Sorry, lesbare Queue Tabelle im Anhang
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • martin1
    antwortet
    Grüß euch!

    Also ich hab in einer Kundenanlage das Problem, dass ich vor ca. 1 Monat das Problem hatte, dass der Server total langsam läuft (ca. 1 Jahr in Betrieb) und nach einem Neustart gar nicht mehr hochkam. Also hab ich das Gerät ersetzt. Zuhause zeigte danndas Gerätr keinen Fehler mehr - funktionierte einwandfrei.

    Nun hat mich der Kunde soeben angerufen, dass der Server wieder total langsam läuft. Das Auslesen der debugseite dauerte ca. 2 Min.

    Ergebnis: Laufzeit (Sek.)2600627.84115

    Die Queues zeigen folgendes:
    Queues

    BezeichnungLenIstMaxCountErrorWaitLastEIBSendQueue5000012630773059.0905.01.2011 20:22:50EIBEmpfQueue500008193813103.4805.01.2011 20:26:08SocketQueue10000000.00SetWertQueue50006696 6935917070390.3205.01.2011 20:26:09BefehlQueue150000897407002.1305.01.2011 20:24:51BefehlQueue2500000000.00BefehlQueue3500008 50300015.7405.01.2011 19:31:53SichQueue150002718124571640157.6605.01.201 1 20:26:09EventSendQueue10000225600.5205.01.2011 13:42:47ServerQueue10000629733902.1905.01.2011 20:25:52ServerQueueEvent10000000.00ServerQueueList 100013600.2905.01.2011 20:25:14ServerQueueHtm100012800.0306.12.2010 18:16:04ServerQueueHtmBin10000000.00ServerQueueGUI 100099509302.1805.01.2011 09:19:07ServerQueueGUIBin10000000.00ServerQueueWap 10000000.00ZyklusQueue10000663167602.0205.01.2011 20:25:30KO-Gateway-Queue3000000000.00

    Eibmon lädt seit ca. 15min - leider noch kein Ergebnis.
    Webabfragen gibts keine, Cmove drinnen, Visu 3x QC, Kameras werden per cmove als normale Visu eingeblendet. HS wird zum "Aufdröseln" der Multimediastati einer Crestron ausschließlich via knx verwendet.

    Wie verhält sich der HS bei einem Temperaturproblem? Server ist im Schrank liegend!

    Wäre für eure Hilfe dankbar!

    lg. Martin

    Einen Kommentar schreiben:


  • Warichet
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    If you type http://ipHS/HS in your Broser and fill the Login-Form and press Login so you see the redirect in your Browser...
    Thank you for the tip

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    If you type http://ipHS/HS in your Broser and fill the Login-Form and press Login so you see the redirect in your Browser...

    Ther must be a Document, but this way is the fastest

    Einen Kommentar schreiben:


  • Warichet
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Try his:
    Merci

    I looked for the parameters cl=xxx & ref=yyy but couldn't find them.
    You know them by heart ? or there is a doc about it ?

    Thanks again

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Hi Warichet!

    Try his:

    http://Ip_des HS/hshtm?user=DeinLogin&pw=Password&cl=GIRA1024V&ref= R1

    Einen Kommentar schreiben:


  • Warichet
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Http//IP_deines_HS/hslist?lst=debug&user=Dein_Username&pw=Dein_Pw
    I seem to remember that there is a similar syntax to call the Visu from a IE shortcut
    http//IP_deines_HS/hs?user=Dein_Username&pw=Dein_Pw
    but this brings a pop-up with the login screen. I guesst the refresh is missing ?

    Einen Kommentar schreiben:


  • makki
    antwortet
    Na denn
    Das KO-GW kannste anlassen, wenn keiner zuhört wird es nicht stören und wenn man mal schnell was nachprüfen will ists praktisch..

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hamerheat
    antwortet
    so fehler gefunden,

    Vielen Dank für eure Hilfe

    es lag an der Konvertierung der Sonderzeichen.

    Eingangs und Ausgangs iKOs waren die gleichen.


    Lässt man die iKOs an KO-Gateway senden oder stellt man das wieder ab?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Zitat von Hamerheat Beitrag anzeigen

    Es ist von der Yahoo Wettervorhersage "
    Die Webabfrage auch noch häufig ausgeführt? Dann ist das "Lahmen" höchst verständlich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hamerheat
    antwortet
    Das wars... alles Übertragen.

    Die Störsender habe ich auch gefunden.

    Es ist von der Yahoo Wettervorhersage " Tag1_Prognose thml" bis Tag 5 html.

    Nun muss ich nur noch rausfinden warum das so ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Hast du beim Übertragen "Alles" angewählt?

    Die Störsender siehst du auch in /hslist/eibmon , wenn da auch interne KO angezeigt werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hamerheat
    antwortet
    Zitat von makki Beitrag anzeigen
    @Hammerheat: Trotzdem mal mit checken, obs nicht vielleicht bei Dir so ist, das 200/s anliegen:
    - allen iKOs eine GA geben (geht automatisch im Experten)
    - KO-GW aktivieren
    - qHSMon anwerfen, loggen

    Makki
    Hallo,

    ich habe alle iKOs mit einer Ga versehen und bei einen Teil der iKOs "KO-Gateway senden" angehakt. Soweit ok.
    Aufgefallen ist nichts. Am häufigsten (jede 1s) wurde die Zeit / Datum / Jahr / Monat / Wochentag aktualisiert. Muss das jede Sek. sein?

    Dann habe die restlichen IKOs angehakt ("KO-Gateway senden), dummerweise zeigt qHSMon diese aber nicht an??
    Gibt es eine Begrenzung der max. iKOs


    Gruß
    Christian

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X