Mein WG hat gestern die Arbeit verweigert, die Rollläden blieben oben.
Nach kurzer Analyse stand fest: /dev/hda2 war read-only remounted, was zur Störung in einigen Funktionen führte (kein Webinterface, kein wirgated mehr aktiv, evt. auch anderes). Und so sah das im kernel.log aus:
Also reboot und erst mal alles wieder ok.
Darauf möchte ich mich aber nicht verlassen. Was wäre am besten zu tun?
Nach kurzer Analyse stand fest: /dev/hda2 war read-only remounted, was zur Störung in einigen Funktionen führte (kein Webinterface, kein wirgated mehr aktiv, evt. auch anderes). Und so sah das im kernel.log aus:
Code:
Oct 6 06:25:58 wiregate417 kernel: [14320387.360046] hda: ide_dma_sff_timer_expiry: DMA status (0x21) Oct 6 06:26:08 wiregate417 kernel: [14320397.376056] hda: DMA timeout error Oct 6 06:26:08 wiregate417 kernel: [14320397.376105] hda: dma timeout error: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error } Oct 6 06:26:08 wiregate417 kernel: [14320397.376164] hda: dma timeout error: error=0x40 { [B][COLOR=#FF0000]UncorrectableError[/COLOR][/B] }, LBAsect=7428110, sector=7428108 Oct 6 06:26:08 wiregate417 kernel: [14320397.376239] hda: possibly failed opcode: 0xc8 Oct 6 06:26:08 wiregate417 kernel: [14320397.376272] end_request: [B][COLOR=#FF0000]I/O error, dev hda[/COLOR][/B], sector 7428108 Oct 6 06:26:08 wiregate417 kernel: [14320397.387266] EXT2-fs (hda2): [B][COLOR=#FF0000]error: ext2_readdir: bad page[/COLOR][/B] in #433983 Oct 6 06:26:08 wiregate417 kernel: [14320397.387313] EXT2-fs (hda2): [B][COLOR=#FF0000]error: remounting filesystem read-only[/COLOR][/B]
Also reboot und erst mal alles wieder ok.
Darauf möchte ich mich aber nicht verlassen. Was wäre am besten zu tun?
Kommentar