Schlaubi, hast du noch ein paar Infos mehr, wie man die Securitiy in ETS 5.5 aktiviert?
Ich habe heute feststellen müssen, das erst mit ETS5.5 die Security eingeführt wurde.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Funk Lichtschalter
Einklappen
X
-
Ich glaube da verwechselst du was. Ich habe noch einen Ersatz Systemkoppler und habe mir mal die Anleitung durchgelesen.Zitat von Schlaubi Beitrag anzeigenMoin,
Na ja die LED sollte eigentlich dieses verhalten anzeigen
Die Telegrammwiederholung wird am Gerät durch kurzes Aufblitzen der Powernet Sende-/Empfangs-LED angezeigt.
Wird ein Telegramm empfangen, blinkt die Powernet-LED grün auf.
Ruf diesbezüglich bitte mal bei Busch-Jaeger an
Die LED, die dauerhaft leuchtet signalisiert nur die Betriebsart. Die LED's die nur kurz aufleuchten sind die 2 darunter.
Die Betriebsart ist dann auf Medienkoppler/Bereichskoppler eingestellt, weil die LED grün leuchtet. Im Repeater Modus würde sie rot leuchten.
Ich habe mal den Ausschnitt aus der Anleitung fotografiert:
https://picload.org/view/dgiidlpw/dsc_0419.jpg.html
So wie ich es verstehe:
LED 2 leuchtet dauerhaft und nur LED's 3+4 blinken bei Signalen.
Die Radiofrequenz 868 gehört auch nicht KNX exklusive, als gibt's andere Geräte die hier auch funkten.
Es gibt sogar ein eigenes Projekt für Sniffern von KNX-RF Pakete
Die Frequenz 868 wird auch von unserem Garagentoröffner benutzt. Wird sowas dann auch stören?
Einen Kommentar schreiben:
-
Einen Kommentar schreiben:
-
Das mit den Störungen ist immer so eine Sache.
Funkt kann mit einem Störsender immer gestört werden, so das die Funktelegramme vom Empfänger nicht gelesen werden können.
Wie weit KNX-RF aktuell ihre Funk Pakete verschlüsselt habe ich keine Ahnung. Im Ungünstigstem Fall gehen die Paket unverschlüsselt über das Netz und könnte dadurch von jedem manipuliert werden.
Die Radiofrequenz 868 gehört auch nicht KNX exklusive, als gibt's andere Geräte die hier auch funkten.
Es gibt sogar ein eigenes Projekt für Sniffern von KNX-RF Pakete
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin,
Na ja die LED sollte eigentlich dieses verhalten anzeigenZitat von phorris Beitrag anzeigenDie LED leuchtet dauerhaft. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es dadurch ein Problem gibt.
Die Telegrammwiederholung wird am Gerät durch kurzes Aufblitzen der Powernet Sende-/Empfangs-LED angezeigt.
Wird ein Telegramm empfangen, blinkt die Powernet-LED grün auf.
Ruf diesbezüglich bitte mal bei Busch-Jaeger an
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...A492k-bDBxQL7R
da hast du ja einige Powernet SchätzeZitat von phorris Beitrag anzeigenHier mal meine alten und neuen Bauteile. Einige davon wurden getauscht, andere sind noch Originalverpackt.
https://picload.org/view/dgicldcw/dsc_0417.jpg.html.
das ist jetzt eine eigene Funkfrequenz da sollte es keine Störungen aus anderen Funknetzen gebenZitat von phorris Beitrag anzeigenWie sieht es eigentlich mit der Sicherheit von KNX RF+ Funk aus? Könnte es durch Funkanlagen von außen Störungen geben?
Einen Kommentar schreiben:
-
Die LED leuchtet dauerhaft. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es dadurch ein Problem gibt.
Für einige Außenleuchten waren etwas andere Schaltaktoren installiert, die man auf eine Schiene montieren kann (6994/20). Die habe ich auch schon gegen neue tauschen lassen und diese neuen mussten dann natürlich Programmiert werden. Hat aber auch nichts geändert.
Hier mal meine alten und neuen Bauteile. Einige davon wurden getauscht, andere sind noch Originalverpackt.
https://picload.org/view/dgicldcw/dsc_0417.jpg.html
Wie sieht es eigentlich mit der Sicherheit von KNX RF+ Funk aus? Könnte es durch Funkanlagen von außen Störungen geben? Das hatten wir mal mit einem sehr sehr alten Funk basiertem System von Busch Jäger. Da sind dauernd die Rollläden rauf oder runter gegangen, ohne das jemand geschaltet hat.Zuletzt geändert von phorris; 13.10.2017, 00:43.
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin,
eine frage hätte ich noch hast du eine ETS und das Projekt,
wenn ja dann die Powernet-Geräte erneut über Programmieren wie leicht hilft das ja
Einen Kommentar schreiben:
-
Das bedeutet, dass es richtig angeschlossen ist? Wenn nicht dann würde es ja wahrscheinlich auch gar nicht funktionieren. Diese Störungen werden teilweise von Netzteilen, oder auch LED's verursacht, das kann ich nachstellen. Manchmal kann man halt nichts dagegen machen, wenn z.B. ein Elektroherd stört. Aber es sind ja auch nur wenige Schalter. Mit der Außenbeleuchtung sind es so ca. 6-7 Lichtschalter, die Probleme machen. Jetzt brauche ich für diese halt einen Ersatz.
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin,
auf diesem Bild https://picload.org/view/dgiliopa/p1010807.jpg.html ist die grüne LED an, ist die dauerhaft grün oder durch Zufall gerade beim fotografieren gerad grün
denn bei dauerhaft grün muss da was nicht stimmen den laut Beschreibung
Die Telegrammwiederholung wird am Gerät durch kurzes Aufblitzen der Powernet Sende-/Empfangs-LED angezeigt.
Wird ein Telegramm empfangen, blinkt die Powernet-LED grün auf.
Du schreibst ja das da Geräte schon ausgetauscht wurden, ich weis jetzt nicht ob das Nachfolgende auch gilt wenn der Systemkoppler ausgetauscht wurde
Wird ein Systemkoppler nachträglich als Repeater in einem Projektbereich projektiert, in dem ursprünglich kein
Repeater bzw. Systemkoppler vorhanden war, so müssen die Anwendungsprogramme (Applikationen) aller in der
Anlage vorhandenen Powernet-Geräte erneut überprogrammiert werden. Nach der erneuten Geräteprogrammierung
arbeitet die aktive Phasenkopplung einwandfrei
Dieses kann dir nur Busch-Jaeger selbst beantworten
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...A492k-bDBxQL7R
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin,
nach den Bildern sind alle drei Phasen einzeln angeschlossen
Einen Kommentar schreiben:
-
Das wurde alles vom Elektriker gemacht. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich habe mal die Abdeckung runter genommen und ein paar Fotos gemacht. Bin mir aber nicht sicher, ob man das alles gut erkennen kann.Zitat von Schlaubi Beitrag anzeigenMoin,
Ja.
Am 6987/10 Systemkoppler sind L3 - L2 - L1 - N richtig angeschlossen, oder sind die drei Phasen am Systemkoppler gebrückt und nur mit einer Phase verbunden
https://picload.org/view/dgiliopa/p1010807.jpg.html
https://picload.org/view/dgiliopl/p1010808.jpg.html
https://picload.org/view/dgiliopi/p1010809.jpg.html
https://picload.org/view/dgiliopw/p1010810.jpg.html
https://picload.org/view/dgiliowr/p1010811.jpg.html
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin,
Ja.Zitat von phorris Beitrag anzeigenDas bezieht sich wahrscheinlich auch auf den Systemkoppler.
Am 6987/10 Systemkoppler sind L3 - L2 - L1 - N richtig angeschlossen, oder sind die drei Phasen am Systemkoppler gebrückt und nur mit einer Phase verbunden
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, das ist installiert. Die Aktoren wurden auch schon gegen neue getauscht, usw.
Edit: Hab nochmal im Sicherungskasten nachgesehen und doch kein solchen Baustein gesehen.
Da gibt es 3x 6981 Bandsperre und 1x 6987/10 Systemkoppler.
Aber da steht ja auch:
"Der Phasenkoppler darf innerhalb eines Verteilers nicht in Verbindung mit dem Repeater, dem Medienkoppler oder dem Bereichskoppler betrieben werden."
Das bezieht sich wahrscheinlich auch auf den Systemkoppler.Zuletzt geändert von phorris; 12.10.2017, 13:56.
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin,
für das schalten über verschiedene Phasen gibt es einen Phasenkoppler
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...5VTSg6G-opN6MH
auch noch verfügbar
Einen Kommentar schreiben:
-
Defekt sind die Busch Jäger Komponenten nicht, aber es gibt ein Problem mit dem Schalten. Das Schalten von Lampen funktioniert nur teilweise, wenn der Sensor (Lichtschalter) und Aktor (Empfänger) in verschiedenen Stromkreisen sind gibt es Probleme. Das ist schon störend, wenn man eine Lampe nicht mehr ausschalten kann, oder nur eine von mehreren aus oder angeht.Zitat von Schlaubi Beitrag anzeigenMoin,
was hast du eigentlich vor, sind die Busch-Jaeger EIB KNX Powernet Komponenten defekt oder soll das eine neue Schaltung werden.- ich frage, weil wenn die Komponenten nicht mehr Funktionieren ist eventuell nur die verbaute Feinsicherung hinter der Plastikkappe einfach nur defekt
Ich habe schon mehrfach einen Elektriker hier gehabt und es wurden verschiedene Teile ausgetauscht. Irgendwelche Teile im Sicherungskasten und dann wurde auch ein Entstörfilter installiert. Das alte Powernet System ist halt anfällig, aber es ist wohl nicht möglich das zu beheben.
Deshalb suche ich jetzt für ein paar Lichtschalter einen Ersatz, bei dem ich keine neuen Kabel verlegen lassen muss. Daher der Gedanke mit dem Funksystem.
Enocean gibt es nur mit Lichtschaltern ohne Stromanschluß? Ich würde mir keine Lichtschalter mit kinetischer Energie einbauen. Zigbee und Z-Wave sollen doch AES 128Bit Verschlüsselung benutzen. Von Z-Wave habe ich aber nicht viel gefunden. Busch Jäger hat wohl auch Zigbee, aber ich bin mir nicht sicher, ob das für meinen Anwendungsfall passt.