    Ich suche Nutzer der Merten Taster - bitte mal melden.

    Hintergrund sind die Kontaktprobleme aller paar Monate.

    #2
    ich habe das bei einem meiner MFT

    Kommentar


      #3
      Hi,

      ich habe ca. 30 Stück davon seit 2001 im Einsatz.
      Ja, viele von denen machen inzwischen Probleme, zum einen brechen die dünnen Stege, zum anderen gibt es bei einigen immer wieder Kontaktprobleme.
      Siemens hat damals die Taster mit der BCU verschreubt, bei Merten werden sie nur von einer Feder gehalten.
      Hier ensteht an der Kontaktleiste eine "Microkorrosion".
      Ich habe einige Taster / BCU in Reserve, wenn es zu doll wird, tausche ich die aus. Ansonsten ab und an mal abziehen und neu aufstecken.

      Vom Konzept halte ich die 8 (+1)-fach Taster immer noch für genial, auch die runde Beleuchtung ist ziemlich einmalig.
      Von den Kosten abgesehen, möchte ich sie daher nicht auswechseln.

      Zur Lösung des Problems müsste man den Kontakt zwischen der Steckerleiste und der Buchse verbessern. Neu vergolden, abschleifen oder tauschen.
      Die Not war bisher noch nicht so groß, dass ich da weiter geforscht habe.
      Man müsste schon mal nach einem Ersatz der Stecker / Buchsen suchen. Wenn da was lieferbar ist, kann man sich mit auslöten beschäftigen.

      Für andere Lösungen bin ich natürlich auch dankbar!

      Gruß Jürgen