    Ich habe gerade dummerweise eine KNX Leitung mit dem Seitenschneider gekürzt ohne diese Spannungslos zu schalten und damit die Drähte verpolt. Seitdem steht die Spannungsversorgung auf I>Imax (Rote LED) (Überlast)
    Es ist eine ABB SV/S30/640.5.1 mit Diagnose.
    Kann dir dadurch schon zerschossen sein? Jemand eine Idee was ich noch probieren kann?

    Nach reset der SV, springt sie direkt wieder in diesen Modus.

    #2
    Mal die Busleitung abklemmen und neu starten.

    Viel Erfolg Florian

    Kommentar


      #3
      Dann wird wohl noch ein Kurzschluss auf der Leitung sein. KNX Spannungsversorgungen sind kurschlussfest. Kaputt geht da also nix.

      Kommentar


        #4
        Das beruhigt mich. Ich gehe dann mal auf die Suche. Hatte einen kurzen Schock :-)

        Kommentar


          #5
          Zieh einfach die Bus Klemme von der SV, was passiert dann? Es ist KNX Konform einen Neustart durch einen BUS Kurzschluss zu erzwingen, darum würde es mich doch sehr wundern, wenn dadurch eine SV kaputt geht. Hatte ich auch noch nie.
          Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!

          Kommentar


            #6
            Geht alles wieder. Es war tatsächlich noch ein kurzschluss in einer Stichleitung. Danke euch!