Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

ETS4 und Loxone Gateway: Die Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX/EIB ETS4 und Loxone Gateway: Die Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden

    Hallo,

    ich nutze einen Loxone-Miniserver schon länger als IP-Gateway für meine KNX Komponenten. Heute wollte ich nach längerer Zeit wieder eine KNX Komponente konfigurieren, bekomme aber auf der ETS Seite keine verbindung mehr zur Loxone. Zwar findet er die Loxone automatisch als mögliche Schnittstelle, sobald ich hier jedoch drauf klicke, bekomme ich folgende Fehlermeldung:

    Die Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden. Der Tunneling-Server ist erreichbar, aber er akzeptiert keine Verbindungen mehr zu diesem Zeitpunkt.

    KNX-Loxone-Schnittstelle-Fehler.JPG
    Bis auf ein Update auf die neuste 8er Version der Loxone kann ich mich an keine Veränderung in der Umgebung erinnern. Ich habe schon Loxone und PC rebootet, aber es klappt einfach nicht mehr. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es an der Loxone oder an der ETS liegt.

    PC: Windows 10, Loxone mit FW 8.3.3.21 und ETS 4.2

    Hat hier jemand einen Tip ?

    Gruß
    Chris

    #2
    Diese Fehlermeldung kommt meist, wenn der Tunnel durch ein "anderes Programm" belegt wird. Läuft eine Visu etc. die auf den Bus zugreift?
    Falls nicht würde ich aber eher im Loxone-Forum nach Hilfe suchen...
    VG

    Kommentar


      #3
      Hallo,
      auch hier konnte ich die Lösung inzwischen finden. Vielleicht hilft es jemandem:

      Ich habe auf einer virtuellen Maschine den iobroker laufen, und darin einen knxd Deamon. Ich nutze den noch gar nicht, und hatte daran gar nicht mehr gedacht. Wenn der jedoch läuft, ist die Schnittstelle blockiert - mindestens bis zum Reboot meiner Loxone. Deaktivieren des knxd, Reboot Loxone und schon war die Welt wieder in Ordnung.

      Kommentar

      Lädt...
      X