    Schön Guten Morgen!
    Meiner BJ 6131/21 Präsenzmelder reagiert nicht wenn das enable-Objekt aktualisiert wird. Die Software ist die neueste Version (3.3).
    Das Problem:
    Kanal 'Presence2' kann über Gruppenadresse 1/5/71 aktiviert werden. Wenn aktiviert und wenn gesperrt soll dieser Kanal ein Telegramm auf dem Bus senden. Das gescheht jedoch nicht.
    Im PDF Anhang gibt es die KOs, Konfiguration und Log (wo nichts passiert).
    Ist dies ein Problem mit dem Gerät oder wie ich es konfiguriert habe?

    Bram
    Angehängte Dateien

    #2
    Wer benutzt die Sperre-funktion beim BJ 6131? Ich möchte mal gerne wissen ob es ein Konfiguration Problem ist, oder ob die BJ nicht gut funktioniert...
    temp1.jpg
    Bram
    Angehängte Dateien

    Kommentar


      #3
      Hallo Axel,
      Sie haben konfiguriert, dass der Sensor nur ein Wert beim Einschalten schickt und keinen Wert beim Ausschalten sendet, so dass er nicht weiß, was er senden soll beim blokkieren.
      Ändern Sie daher bitte "Ausgangsobjekt sendet bei" zum Ein- / Ausschalten.

      Met vriendelijke groet,

      Peter de Jager
      You do not have permission to view this gallery.
      This gallery has 1 photos.

      Kommentar


        #4
        Änderung gemacht, jetzt geht es! Vielen dank für diesen Vorschlag! Klasse!