    HS/FS Logik für Rauchalarm

    Ich steh irgendwie aufm Schlauch. Ich habe am Binäreingang die Gira Rauchmelder angeschlossen. Wenn Alarm ausgelöst wird, wird eine 1 gesendet. Der Kunde möchte Rollladen hochfahren und Lichter an. Die 1 passt ja für Licht an, aber für die Rollos bräuchte ich eine 0.
    Also habe ich die angehängte Logik im HS gebaut, nur wenn ich eine 1 auf die 0/2/0 sende passiert nichts. Die 0/0/1 sind alle Lichter, die 0/1/0 sind alle Rollos fahren.

    Was mache ich falsch?
    Angehängte Dateien
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese auch behalten.


    Meine Installation: B.IQ Glas, HS3, Sonos, Gartenbewässerung, WAF 90%

    #2
    Über Befehle. Also in der Ausgangsbox nicht die KOs eintragen sondern einen Befehl generieren "Setze Licht auf Konstante 1", "Setze Alle Rolläden auf Konstante 0" etc.

    mfg
    2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit

    Kommentar


      #3
      Alternativ

      wäre es über eine Szene auch möglich.

      Gruss Patrick

      Kommentar


        #4
        Also dann so?
        Angehängte Dateien
        Wer Rechtschreibfehler findet, darf diese auch behalten.


        Meine Installation: B.IQ Glas, HS3, Sonos, Gartenbewässerung, WAF 90%

        Kommentar


          #5
          Zitat von Timo Beitrag anzeigen
          Also dann so?
          Jupp.
          2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit

          Kommentar


            #6
            Hallo

            Ich bräuchte auch mal dringend Hilfe.
            Bin leider ein absoluter "Newbie" bezüglich des HS3.

            Ich habe ein ähnliches Problem und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.

            Ich habe eine GA für Zentraljalousie fahren angelegt.
            Das fahren funktioniert auch, allerdings fahren die Rollladen falsch herum, sprich hoch ist runter und umgekehrt.

            Wie kriege ich es hin, dass die Zentralfunktion im QC und auch über einen Zentralen Taster funktioniert.

            Kommentar


              #7
              Hoi..

              a) Taster umdrehen
              b) Funktion in der Applikation pro Wippe umdrehen
              c) Homeserver auf den Kopf stellen. :-)

              Gruss Peter
              Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
              Smart Building Services GmbH (Onlineshop) - www.knxshop4u.ch
              Tapko Technologies GmbH (Sales DACH) - www.tapko.de
              SBS GmbH on FB - PeterPan on FB

              Kommentar


                #8
                Wenn der Taster kurz gedrückt wird, schalte ich über den oberen Taster eine Lampe EIN und über den unteren die Lampe wieder AUS.
                Ein Langer Tastendruck soll halt sein: Oben Zentraljalousie hoch, Unten Zentraljalousie Runter, ist aber leider genau umgekehrt.

                Kommentar


                  #9
                  Hallo Markus,

                  die Lösung hat doch Peter schon oben getippt: b)
                  (Alternativ kannst du auch die Gruppenadressen tauschen.)

                  Kommentar


                    #10
                    Danke.
                    Mit dem Taster funktioniert es jetzt.
                    Aber wie mache ich es mit dem Quadclient, hier kann ich nur die GA auswählen.

                    Kommentar