Hi,
Ich habe hier Tastsensor 3 Plus 5fach von Gira als RTR verbaut.
Die Grundheizung ist die Fussbodenheizung (PWM, 5K/240min) und dazu noch Wand-Heizkörper (PWM, 5K/150min) als Zusatzheizung.
Ich habe es noch nicht erlebt dass der Regler die Wandheizung aktiviert hat, sondern nur alles über Fussbodenheizung macht.
Auch dann nicht wenn der Regler über längere Zeit (mehre Stunden) die Fussbodenheizung mit 100%(der Regler gibt permanent 1 aus) angefahren hat.
Hat einer eine Idee, was man an dem Regler optimieren kann das die Zusatzheizung verwendet wird.
Gruß Marco
//Edit:
Fehler gefunden.
Ursache war, der Parameter "Stufenabstand von Grundstufe zur Zusatzstufe" war zu groß eingestellt.