    Zitat von Axel Beitrag anzeigen
    Was sagen eigentlich die Linienkoppler dazu?
    Interessante Frage Ich hab keinen, aber das wird schon lüppen denke ich.

    Aber nachdem es ja um die ETS4 ging: der Import im Wiregate wird mit dem nächsten Update (max. 2-3 Wochen) natürlich gehen.
    Ich spare mir das "böse eindringen" mit dem Export-Tool in die archaische Sybase-Plörre um einen DPT auch zu bekommen (statt "uncertain" bei ESF für alles) und lese einfach das XML
    Viel besser!

    Von der exzessiven Verwendung des 16. Bit würde ich allerdings auch erstmal ??? stellen; viele Geräte werden da den u.U erstmal schlucken bzw. sich ggfs verschlucken.. Ist nur so ne Vermutung..

    Makki

    Einen Kommentar schreiben:


  • Axel
    antwortet
    Was sagen eigentlich die Linienkoppler dazu?

    Einen Kommentar schreiben:


  • EPIX
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    doch mit dem Klammerbeutel gepudert
    nur für uns zänkische Bergvölker:
    ist das so wie "mit der Muffe gepufft"?

    Einen Kommentar schreiben:


  • tommy
    antwortet
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    ...
    Aber im Ernst: die Hersteller hätten die ETS4 nicht freigegeben, wenn bei den Tests noch Probleme (außer einigen kosmetischen) aufgetreten wären.
    ...
    Haben denn alle Hersteller die ETS4 freigegeben?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Und mit welchem Ergebnis? Gibt es weitere Inkompatibiltäten mit neuen Funktionen?
    Hallo Matthias,

    das ist wie "dermatologisch getestet" - das Ergebnis wird immer verheimlicht.
    Aber im Ernst: die Hersteller hätten die ETS4 nicht freigegeben, wenn bei den Tests noch Probleme (außer einigen kosmetischen) aufgetreten wären.

    Gruß, Klaus

    Einen Kommentar schreiben:


  • Michel
    antwortet
    Erinnert mich irgendwie an TESS
    Es gibt keinen Weg zurück.....

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Das ist in nächster Zeit wohl nicht zu erwarten. Da insbesondere die Plugin-Geräte (TS2+ und Konsorten) das auch nicht unterstützen werden in mittlerer Zukunft, ist das ohnehin obsolet.

    Ich persönlich glaube, dass diese Funktion aus Kompatibiltätsgründen noch sehr lange nicht Standard sein wird. Du wärst als SI/Elektriker doch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn du bei der Basis-Installation auf diesen Modus setzt und dann, wenn der Kunde ein neues Gerät haben will (das wie viele wohl dazu inkompatibel ist), ihm sagen musst, dass du dazu auf den alten Modus musst und alles neu machen musst?

    Die Funktion ist nice-to-have, aber solange das nicht durchgängig unterstützt wird, aus Gründen der nicht gegebenen FREIEN Erweiterbarkeit einer Anlage absolut unbrauchbar.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Timo
    antwortet
    Gibt es schon Info's bis wann der HS mit der Neuen Adressstruktur umgehen kann?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    antwortet
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Alle aktuellen Plugins sind mit der ETS4 umfangreich getestet worden.

    Gruß, Klaus Gütter
    Und mit welchem Ergebnis? Gibt es weitere Inkompatibiltäten mit neuen Funktionen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • domoticom
    antwortet
    Tastsensor 2plus (ETS 3)
    Inbetriebnahmesoftware für die ETS 3, Tastsensor Firmware ab 2.1, Software Version 2.10, 09.2007, deutsch/englisch, 12.513 KByte.
    Achtung: Eingeschränkte Kompatibilität zur ETS4! Bitte verwenden Sie diese Produkte in der ETS4 nur mit der in der ETS3 üblichen dreistufigen bzw. zweistufigen Gruppenadressstruktur. Eine Verwendung mit dem erweiterten Gruppenadressbereich bzw. der freien Gruppenadressstruktur ist nicht möglich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Wie man sich vorstellen kann, war das mit die größte Herausforderung bei der ETS4-Entwicklung. Alle aktuellen Plugins sind mit der ETS4 umfangreich getestet worden.

    Gruß, Klaus Gütter

    Einen Kommentar schreiben:


  • Tokamak
    antwortet
    Hi Matthias,

    danke für die Info.

    Wie steht es denn generell um die Kompatibilität, insbesondere hinsichtlich der Plugins (bei mir SmartPanel und InfoDisplay)?

    Viele Grüße
    Marcus

    Einen Kommentar schreiben:


  • MatthiasS
    hat ein Thema erstellt KNX/EIB Kompatibilität der ETS4.

    Kompatibilität der ETS4

    [ACHTUNG]Wichtige Info zum Start der ETS4[/ACHTUNG]

    In der ETS4 wurde eine neue Funktion implementiert, um den erweiterten Adressgruppenbereich - jetzt 16 Bit, anstatt vorher 15 Bit - zu nutzen.

    Hiermit ist es möglich, Hauptgruppen bis 32 zu adressieren oder aber auch eine freie Gruppenadressstruktur anzulegen. Diese neuen Funktionen sind leider nicht kompatibel zu einigen Produkten (Econ PlugIns und HomeServer 3 bzw. einige ältere Softwaretools wie Funktionsmodul, EIBTab etc.)

    Die beiden eben aufgeführten Funktionen müssen explizit bei der Projektierung aktiviert werden. Ein einmal so erstelltes Projekt kann jedoch nicht mehr in die alte Struktur gebracht werden. Deshalb ist zu berücksichtigen, dass eine Kompatibilität mit den oben aufgeführten Geräten zum heutigen Zeitpunkt nicht gegeben ist und wir eine derartige Projektierung(freie GA Struktur o. hoher GA Adressbereich) nicht empfehlen können.