Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Welche GA's zur RGB LED Ansteuerung?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    DALI - √ - Welche GA's zur RGB LED Ansteuerung?

    Das Problem:
    Ich kämpfe gerade mit der Programmierung meines DALI Gateways zur Steuerung von RGB LED's und weiss leider nicht so recht wofür ich alles Gruppenadressen vergeben muss.

    Die Ausgangslage:
    Ich habe ein Siemens GE141, einen K211 und daran 24V RGB-LED's.
    Soweit ich das bisher verstanden habe, belegt der K211 3 Kanäle -- diese habe ich also bei der Parametrisieung hinzugefügt. Wie auf dem Screenshot ersichtlich, gibt es nun für jeden "Kanal"
    Schalten
    Dimmen
    Dimmwert
    Dimmwertstatus
    Schaltstatus
    und zusätzlich gibt es aber auch GA's für
    Schalten EVG 1...64
    Dimmwert EVG 1...64

    Die Frage:
    Welche GA's muss ich nun benutzen, wenn ich die LED's ein-/ausschalten will oder einen entsprechende Rot, Grün und Blau Wert zuweisen möchte?
    Angehängte Dateien
    Gruß,
    Marc

    #2
    Hi,

    ich bin zwar noch nicht so weit wie Du was die praktische Umsetzung betrifft (Hardware und ideen vorhanden) Aber mein bisheriger Ansatz war, dass die Farben im Gateway via Szene oder Verlauf (es gibt da m.M. nach 2 Funktionen) vorgegeben werden. Für die "interne" Szene, bzw Verlauf sollte es dann ein weiteres Objekt geben.

    Grüße,
    Lio

    Kommentar


      #3
      Szenen mache ich dann mit Misterhouse, mir geht es nur um die Basics:
      Welche GA's des Siemens Dali Gateways muss ich mindestens zuweisen?
      Wo kommt der Wert für die drei Farben drauf und wie wird ein- ausgeschaltet?
      Woher weiss das K211, welche Kanäle für ihn sind?
      Gruß,
      Marc

      Kommentar


        #4
        Die Zuweisung der Kanäle muss im Dialog des N141 vorgenommen werden. Inbetriebnahme...

        Im Prinzip reicht es, wenn man "Dimmwert EVG1-64" verwendet.
        Gruß Matthias
        EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
        - PN nur für PERSÖNLICHES!

        Kommentar


          #5
          Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
          Im Prinzip reicht es, wenn man "Dimmwert EVG1-64" verwendet.
          und zum Ausschalten setzte ich dann als Dimmwert der drei Kanäle einfach "0"?
          Gruß,
          Marc

          Kommentar


            #6
            Genau. Irgendwo habe ich gelesen, dass das technisch identisch ist mit einer 0 auf das Schaltobjekt.
            Gruß Matthias
            EIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
            - PN nur für PERSÖNLICHES!

            Kommentar


              #7
              @matthias: stimmt, mache ich auch so...
              EPIX
              ...und möge der Saft mit euch sein...
              Getippt von meinen Zeigefingern auf einer QWERTZ Tastatur

              Kommentar


                #8
                Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
                Im Prinzip reicht es, wenn man "Dimmwert EVG1-64" verwendet.
                Tatsächlich, so funktioniert es tadellos. Belegung der GA's "Dimmwert EVG1-64" reicht. Vielen Dank!
                Gruß,
                Marc

                Kommentar

                Lädt...
                X