Hallo Leute,
ich habe einen seit längerem verbauten Gira 104300 4fach Universal-Dimmaktor, bei dem ich neulich ein bisschen was umgeklemmt habe. Weil ich an einer Stelle einen LED-Controller neu eingebaut habe, habe ich eine Leuchte die vorher auf einem Schaltaktor lag, auf den Ausgang vom Dimmer geklemmt und die entsprechenden Gruppenadressen programmiert. Leider ist es nun so, dass ich über die bisherige Einzel-GA diesen Ausgang nicht einschalten kann, ich kriege (auch wenn ich aus ETS einen Ein-Wert schicke) direkt einen Aus-Status auf der Statusadresse zurück.
Wenn ich jedoch die Gruppen-GA für das komplette Geschoss mit dem Ausgang des Dimmers verknüpfe, dann kann ich mit dieser den Ausgang 3 an- und ausschalten. Auch über die manuelle Kontrolle am REG funktioniert es.
Ich habe deswegen testhalber ein komplett neues leeres Projekt mit nur dem Dimmer darin erzeugt und dort eine GA angelegt, wenn ich diese mit Ausgang 1 verknüpfe so kann ich diesen an- und ausschalten, bei dem fraglichen Ausgang 3 passiert jedoch auch hier nichts.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Ich habe den Dimmaktor schon zurückgesetzt, entladen und mehrfach das Applikationsprogramm neu geschrieben.
Nevermind, es hat sich aufgeklärt: der L-Eingang vom Dimmer hing noch hinter einem SA
ich habe einen seit längerem verbauten Gira 104300 4fach Universal-Dimmaktor, bei dem ich neulich ein bisschen was umgeklemmt habe. Weil ich an einer Stelle einen LED-Controller neu eingebaut habe, habe ich eine Leuchte die vorher auf einem Schaltaktor lag, auf den Ausgang vom Dimmer geklemmt und die entsprechenden Gruppenadressen programmiert. Leider ist es nun so, dass ich über die bisherige Einzel-GA diesen Ausgang nicht einschalten kann, ich kriege (auch wenn ich aus ETS einen Ein-Wert schicke) direkt einen Aus-Status auf der Statusadresse zurück.
Wenn ich jedoch die Gruppen-GA für das komplette Geschoss mit dem Ausgang des Dimmers verknüpfe, dann kann ich mit dieser den Ausgang 3 an- und ausschalten. Auch über die manuelle Kontrolle am REG funktioniert es.
Ich habe deswegen testhalber ein komplett neues leeres Projekt mit nur dem Dimmer darin erzeugt und dort eine GA angelegt, wenn ich diese mit Ausgang 1 verknüpfe so kann ich diesen an- und ausschalten, bei dem fraglichen Ausgang 3 passiert jedoch auch hier nichts.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Ich habe den Dimmaktor schon zurückgesetzt, entladen und mehrfach das Applikationsprogramm neu geschrieben.
Nevermind, es hat sich aufgeklärt: der L-Eingang vom Dimmer hing noch hinter einem SA

Kommentar